液压电磁阀的工作原理是什么,液压电磁阀原理剖析(3)
来源:电工天下时间:2020-03-02 14:38:27 作者:老电工手机版>>
液压电磁阀的工作原理是什么,液压电磁阀原理剖析---第3页
液压电磁阀的原理
在水泵输水管路系统中,当突然停泵时,泵出口止回阀迅速关闭,致使阀出口管路中循环流速突然下降,并产生回流冲击压力,速度突变会产生冲击压力波传递,传递速度很高,可以使阀出口段压力升高至额定压力的数倍,这就是管路中的水锤现象,它可以导致阀或管道破裂,产生事故。
为了避免这类事故,目前人们都是采用具有延迟关闭特性的阀门,如两阶段控制关闭蝶阀、具有子母阀板的水力控制阀、缓闭止回阀等,使阀门延迟关闭,部分水通过泵与转子部件回流以达到泄压消除水锤压力的目的。但由于泄压时间较长,回流的水长时间冲击泵的叶轮,使泵转子部件反转速度加快,时间长会损坏泵转子部件及与之相联的电机转子部件。
为了解决以上问题,有必要设计一种装于旁通管路上的自动泄压阀,它可以在泄压时间内将回流引至泵进口,即泄压回流不再通过泵转子部件,完成泄压能自动关闭,彻底解决了泄压回流冲击泵反转的问题,并达到有效消除水锤的目的。
1、结构设计
该阀由阀体、液压腔、液压管a和液压管b组成。阀体为一四通管,内有液压传动杆、下阀板、上阀板,液压传动杆两端带有螺纹。阀体下部通过联接螺钉与底盖联接,阀体上下两侧各有一个进出水口与管道联接,阀体内中部靠近上进出水口处有密封座,上阀板通过焊接与液压传动杆联接,下阀板通过螺母、液压传动杆一端的螺纹与液压传动杆联接,阀体上部通过法兰与液压腔联接。
液压腔由液压腔座、液压腔盖、液压腔体和活塞组成,通过螺杆、螺母与阀体联成一体,液压腔座上有液压腔座套,活塞在液压腔体内,液压传动杆通过液压腔座套用螺母、液压传动杆一端的螺纹与活塞联接。活塞将液压腔分为上腔和下腔,活塞上有“O”形密封圈,通过活塞上的“O”形密封圈与液压腔体内壁压紧密封,使液压腔上下两腔完全隔离。液压腔盖上开有通流孔,液压管a通过通流孔与液压腔上腔接通。液压腔座上开有通流孔,与液压腔下腔连通液压管b通过通流孔与液压腔下腔接通。
在上阀板、下阀板、液压腔座套上安装“O”形密封圈,在液压腔盖与液压腔体之间的止口配合面上安装密封垫,在液压腔体与液压腔座之间的止口配合面上安装密封垫,在液压腔座与阀体之间的止口配合面上安装密封垫,在阀体与底盖之间和止口配合面上安装密封垫。在液压管a上安装过滤器、调节阀微止回阀,在液压管b上安装过滤器、调节阀。在液压腔盖上开有通流孔,通过通流孔再联接液压管c,其上装有微止回阀液压腔盖上方安装放气螺塞。液压腔盖上安装放气螺塞,可以用来放掉液压腔上腔的气体。
液压腔由液压腔座、液压腔盖、液压腔体和膜片上板、膜片、膜片压盖组成,膜片上板、膜片、膜片压盖在液压腔体内,膜片上板在膜片上面,膜片压盖在膜片下面,液压传动杆通过液压腔座套,用螺母、液压传动杆一端的螺纹与膜片压盖、膜片、膜片上板联成一体,液压腔盖、膜片与液压腔腔体之间通过螺杆、螺母联接,膜片将液压腔分为上下两腔,并使上下两腔完全隔离。
2、工作原理与功能
具有上述结构的旁通液控泄压阀,用于输送流体管路系统中,它装在泵出口止回阀出口侧旁通泄压管道上,可实现如下功能和使用效果。当泵处于起动状态时,与液压管接通的液压腔下腔压力高于与液压管接通的液压腔上腔压力,在压力差作用下,活塞向上移动并通过液压传动杆带动下阀板向上移动,此时,下进出水口有液体进入,并通过阀体从上进出水口流出。
当活塞向上移动并通过液压传动杆带动下阀板向上移动,直至下阀板与阀体内的密封座接触时,下阀板上的“O”形密封圈5被压缩起密封作用,此时,上进出水口和下进出水口内无液体流动,此时,泵及管路系统处于正常工作状态,液压腔盖上联接的液压管可以加快液压腔内液体流动的速度,从而使这个过程迅速进行。
当突然停电时,止回阀自动关闭,此时液压腔上腔的压力大于液压腔下腔的压力,活塞在压力差的作用下向下移动并带动下阀板向下移动,“O”形密封圈失去密封作用,上进出水口内有液体流入并经阀体由下进出水口排出,同时,上阀板亦在液压传动杆的带动下同步向下移动直至与阀体内的密封座接触,“O”形密封圈被压缩起密封作用,此时,上进出水口内停止液体流入,液压作用消除。从下阀板与上阀板同时向下移动,“O”形密封圈失去密封作用开始到“O”形密封圈起密封作用这段时间就是泄压时间。
密封垫用来保证液压腔内的液体不外泄,密封垫用来保证阀体内的液体不外泄。液压腔座套上的“O”形密封圈用以隔离液压腔与阀体内的液体。为了调节泄压时间,在液压管上装有调节阀,泄压时间可以通过调节阀来控制液压腔内上下腔液体的流入、流出速度来调节。在液压管上装有过滤器,用以过滤液体中杂质,保证液压腔内清洁。在液压管上装有微止回阀,可以用来对流入液压腔上腔的水流进行节流。该阀动作灵活,关闭时间可调(最快15s,最慢348s),对于复杂管网系统,消除水锤效果好,彻底解决了两阶段关止回阀慢关时间长、回水冲击泵反转的问题。
3、应用
已设计制造口径80mm,150mm,300mm的3种泄压阀,公称压力1.6MPa,应用于自来水、冶金冷却循环水、石化冷却循环水管道系统,经近1年的运行证明,该阀动作灵活,关闭时间可调,对于复杂管网系统,消除水锤效果好,彻底解决了两阶段关止回阀慢关时间长、回水冲击反转的问题。说明阀的结构与性能设计方法可行,参数选择准确。
旁通液压控制泄压阀安装在主管道中止回阀出口侧的旁通管道上,与止回阀配合使用,利用管道中有压液体来实现驱动和自动控制,彻底解决了传统的两阶段关闭阀消除水锤压力时泄流使泵转子部件反转问题。由于它具有关闭时间可调的功能,适用于各种复杂管路消除水锤压力,是一种具有推广应用价值的新型泄压阀。
电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。
电磁阀的工作原理:电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
相关文章
碳罐电磁阀多久换一次,怎么判断碳罐是否存在堵塞
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀使用多久时进行更换,这个并无固定的期限要求,可以测量碳罐电磁阀的电阻或电压,根据测得的数值来决定是否更换,并且需要判断碳罐是否堵塞,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:44:05
换了碳罐电磁阀会不会省油
有关碳罐电磁阀的使用问题,在汽车上碳罐电磁阀起到过滤汽油,使其充分燃烧的作用,当碳罐电磁阀损坏时,就会增加油耗,必须及时更换新的碳罐电磁阀,可以起到省油的作用。
时间:2022-06-06 05:41:18
碳罐电磁阀一直吸气什么原因
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,当电磁阀出现故障问题时,将会直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见问题有电磁阀不动作、碳罐电磁阀一直吸气等,以下是此类故障问题的排查方法,供大家参考。
时间:2022-06-06 05:40:11
碳罐电磁阀哒哒哒响是否正常
有关碳罐电磁阀的常见故障问题,碳罐电磁阀发出哒哒哒的响声,碳罐电磁阀一直哒哒响,究竟是怎么回事,是不是损坏了,应该怎么解决,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:38:55
碳罐电磁阀损坏的五大症状
有关碳罐电磁阀的知识,碳罐电磁阀在使用过程中出现损坏,就会影响到汽车的正常运行,那么碳罐电磁阀坏了的常见症状有哪些,主要包括车辆行驶异响、发动机怠速忽高忽低、车内汽油异味等,下面来了解下。
时间:2022-06-06 05:37:40
碳罐电磁阀的电压低怎么办
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀的电压低怎么办,可以确认下接口是否都连接牢固定,有没有松脱,碳罐通大气口有没有堵住,下面具体来看下。
时间:2022-06-06 05:36:39
冰箱电磁阀坏了怎么查找故障原因
有关冰箱电磁阀的常见故障问题,冰箱在使用过程中电磁阀损坏了,常见的故障现象有电磁阀不动作、电磁阀发出噪音、电磁阀漏气等,冰箱电磁阀损坏的故障原因有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-06-06 05:34:57
汽车更换碳罐电磁阀会省油吗?
有关碳罐电磁阀的使用问题,碳罐电磁阀在汽车上起着十分重要的作用,可以确保活性碳罐内的汽油蒸汽,被带入气缸内充分燃烧,那么汽车更换碳罐电磁阀会省油吗,下面来了解下。
时间:2022-06-05 21:14:19
- 上一篇:液压电磁阀常见故障的排除方法
- 下一篇:液压电磁阀的规格型号含义说明