直流供电系统安装前的检查工作内容
来源:电工天下时间:2019-10-31 10:23:44 作者:老电工手机版>>
直流供电系统安装前的检查工作内容,直流供电系统安装前现场检查很关键,包括设备安装前要对机房做施工勘察及检查,工具与材料准备,包括电源设备安装要求的工具,安装用电气连接材料等,直流供电系统开箱验货的要求。
直流供电系统安装前的检查工作内容
1、设备安装前要对机房做施工勘察及检查
(1)设备安装的走线装置完成情况检查,比如地沟、走线架、地板、走线孔等。
(2)设备安装所需要的环境检查,如温度、湿度、粉尘等项目。
(3)安装施工所需的条件检查,如供电、照明等。
2、工具与材料准备
(1)电源设备安装要求的工具,包括电钻、剪线钳、压线钳、各种扳手、螺丝刀、电工刀、锡炉和钢锯等,工具使用前要做好绝缘处理和防静电处理。【直流供电系统安装前的检查工作内容】
(2)安装用电气连接材料,包括交流电缆线、直流负载连接电缆、电池负载连接电缆、接地连接电缆、接地汇流排、照明用连接电缆等,设计规格应按电气行业相关规范,并根据设计材料清单采购。
▲交流电缆线:交流电力线建议采用铜芯线,电力线截面积应与符合相适应,在布线距离小于30cm时,用经济电流密度计算用线截面积,经济电流密度取2.5A/mm2。在采用三相四线制供电时,交流输入的零线导线面积不小于相线导线的截面积。
▲接地连接电缆:要求截面积35mm2以上。
材料的准备按机房布线设计的规格和数量进行,以上电缆要求是整段电缆,没有中间接头。直流电缆使用两种颜色区分正、负极。
(3)根据使用物料清单、购置物料,并对物料进行检验,如对电缆的耐温、防潮、阻燃、耐压进行检验。
(4)需其他厂家协作加工的物料,应给出加工图,提前交付加工。电工天下
电源安装施工所需的辅料包括:膨胀螺钉、接线端子、线扎带、绝缘胶布等。
3、开箱验货
为了安装工作的顺利进行,对设备必须进行严格的开箱检验,验货要求参看系统装箱说明。检验内容包括:
(1)按系统装箱数,检验箱体标识的数量和序号。
(2)按装箱清单,检验设备装箱的正确性。
(3)按附件清单,检验附件的数量和类型。
(4)按系统配置,检验设备配置的完备性。
(5)通过观察检验物品的完好性,如机柜、机箱有无变形;机柜、机箱有无严重回潮;轻轻振动整流模块和监控模块,检查是否有因运输而松动的元器件及连接。
相关文章美国供电标准中工业用电三相四线制供电要求

有关工业用电即三相四线制供电要求,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类,三相四线制供电对电压范围的要求。
时间:2022-08-26 22:25:03
直流12V怎么转变为交流220V?

直流12V怎么转变为交流220V?交流电可以通过整流变为直流电,电流电也可以通过逆变成为交流电,变为交流电之后,再用变压器升压,即可得到需要的电压了。
时间:2022-02-06 10:04:33
直流电与交流电有何区别?直流电与交流电的问题总结

直流电与交流电的区别,把幅度和方向不变化的电称为直流电,从故事中理解交流电的相位,交流电有两个方向,流出去再流回来,大小在不断变化,直流电只有一个方向。
时间:2020-05-02 06:45:56
如何区别交流电流与直流电流?

有关区分交流电流与直流电的方法,用示波器来检验或用电流的磁效应来检验,都可以分出哪是交流电哪是直流电,还可以用中间刻度是零的电流表来检验交流电与直流电。
时间:2020-05-02 06:43:58
交流电流与直流电流的主要区别

有关交流电流与直流电流的区别,直流电与交流电各自的优点是什么,直流电流发生故障的损失比交流输电小,交流电流与直流电流的区别和区分方法。
时间:2020-05-02 06:43:56
三相交流电供电方式图解

有关三相交流电的供电方式,三相发电机三相绕组的中性点及中性线接地,三相四线制供电系统可输送两种电压,即相电压与线电压,各相线与中性线之间的电压称为相电压。
时间:2020-05-01 08:55:04
判断交流电与直流电的电工口诀

怎么来判断交流电与直流电,有什么好的办法或口诀,在普屏直流与交流电时,宜在“两电”之间比较,小编分享一个判断交流电与直流电流的电工口诀,一起来学习下。
时间:2019-07-14 08:44:23
用电笔判断直流电正负极的电工口诀

让你来判断直流电的正负极,你会有哪些办法,不妨来看一个电工口诀,借助这个电工口诀来判断直流电的正负极,还是十分方便的。介绍下判断直流电正负极的口诀及使用方法,供大家学习参考。
时间:2019-07-13 09:39:46
- 上一篇:三相电缺相原因与处理方法
- 下一篇:直流电流与交流电流的功能区别