美国供电标准中工业用电三相四线制供电要求

电工天下【直交流电】 编辑:小电工 发布时间:2017-07-24 06:36:40

美国供电标准中工业用电三相四线制供电要求

有关工业用电即三相四线制供电要求,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类,三相四线制供电对电压范围的要求,一起来了解下。

一、工业用电即三相四线制供电要求:

460~480V系统以及277V系统两大类。它们是分2类工业用电的。

1、满负载时保证设备端440~500V,变压器端456~504V

2、空负载时保证设备端432~500V,变压器端456~504V

3、对于13200V工业用电接入,必须保证负载端12870~13860V,变压器端13000-14000V

总之,美国的供电标准总体上看有115V、230V、460V、120V、240V这几大类。

其中110V范围内的,即和国际110V系统一样,都可以通用,但通常电压能到120V,就如同中国说220V,事实上也能到230V一样。

注意,美国的交流供电频率全部为60赫兹,这点和中国的50赫兹不同。

工业用电三相四线制供电要求

问题1,工业用电都是三相四线制吗?工业电器要接四根线吗?

解答:

是的,因为许多工业设备采用三相供电,如三相交流电动机等。

三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。

而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

另外一位电工朋友的回答:

工业中并不都是三相四线制。

在一般的工业生产场所,的确使用所谓的三相四线制,即三根相线,一根零地线NPE线,零地线的是变压器中性点接地。

在石化和化工领域,如炼油厂和天然气处理厂、醋酸厂等,使用IT系统,即三相三线制,变压器中性点不接地或者使用大阻抗接地。

在地下煤矿等高爆炸危险区域,则禁止使用地线和零线,即TT系统。防止因为短路或断路造成中性点电位偏移导致局部导线过热或者发生电火花,引发爆炸和燃烧事故。 