变频器多次跳闸记录怎么查?
来源:电工天下时间:2020-03-11 10:05:19 作者:老电工手机版>>
有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。
变频器多次跳闸记录的查询方法
查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因。
因此,各种变频器在显示功能中,都附加了可以显示历次跳闸记录的功能,以备查询,见表1。
表1,变频器的历次跳闸记录

相关文章变频器柜短路跳闸故障怎么办,变频器短路跳闸原因分析

有关变频器柜短路跳闸故障的处理方法,变频器柜短路跳闸的故障经过,变频器柜短路跳闸的检查情况,变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因及防范措施等。
时间:2021-01-12 14:17:16
断路器老跳闸怎么办,断路器跳闸三个因素

有关断路器老跳闸的问题,断路器正常,使用电器时老跳闸,这里从三个因素不分析断路器发生频繁跳闸的原因,有遇到这个问题的朋友参考下。
时间:2021-01-12 14:14:11
漏电保护器跳闸原因有哪些?漏电保护器跳闸故障四个原因

漏电保护器跳闸的原因多种多样,漏电保护器只要监测到进出电流相差30毫安就会开启保护功能,即跳闸,这里总结了漏电保护器跳闸的四个原因,供大家参考。
时间:2020-12-24 06:22:23
零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。
时间:2020-11-15 09:32:21
电容器开关跳闸检查与处理方法

有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。
时间:2020-03-11 10:15:42
abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。
时间:2020-03-11 10:09:21
变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。
时间:2020-03-11 10:06:22
变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因,过电流跳闸和过载跳闸的区别,保护对象不同,电流的变化率不同,过载流跳闸原因。
时间:2020-03-11 09:56:59
- 上一篇:变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因有哪些?
- 下一篇:变频器低电压跳闸的原因与解决方法



