变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因有哪些?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-11 09:53:52

有关变频器跳闸的原因,变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因分析,变频器的过电流跳闸包括短路故障、轻载过电流、重载过电流、升速或降速中过电流等。

变频器跳闸的原因

变频器的过电流跳闸又分短路故障、运行过程中跳闸和升、降速过程中跳闸等情况。

一、变频器的过电流跳闸

1、短路故障

1)故障特点

a、第一次跳闸有可能在运行过程中发生,但如复位后再起动,则往往一升速就跳闸。

b、具有很大的冲击电流,但大多数变频器已经能够进行保护跳闸,而不会损坏。由于保护跳闸十分迅速,难以观察其电流的大小。

2)判断与处理

第一步,首选判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。

如果变频器的输出频率刚上升就立即跳闸,且电压表的指针有瞬间回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。

第二步,判断是在变频器内部短路,还是在外部短路。这时,应将变频器输出端的接线脱开,再旋动电位器,使频率上升,如仍跳闸,说明变频器内部短路;如不再跳闸,则说明是变频器外部短路,应检查从变频器到电动机之间的线路,以及电动机本身。

2、轻载过电流

负载很轻,却又过电流跳闸,这是变频调速所特有的现象。在 V/F 控制模式下,存在着一个十分突出的问题:就是在运行过程中,电动机磁路系统的不稳定。

基本原因:

低频运行时,为了能带动较重的负载,常常需要进行转矩补偿(即提高 U/f 比,也叫转矩提升)。导致电动机磁路的饱和程度随负载的轻重而变化。

这种由电动机磁路饱和引起的过电流跳闸,主要发生在低频、轻载的情况下。解决方法:反复调整 U/f 比。

3、重载过电流

1)故障现象

有些生产机械在运行过程中负荷突然加重,甚至“卡住”,电动机的转速因带不动而大幅下降,电流急剧增加,过载保护来不及动作,导致过电流跳闸。

2)解决方法

1、首先了解机械本身是否有故障,如果有故障,则修理机器。

2、如果这种过载属于生产过程中经常可能出现的现象,则首先考虑能否加大电动机和负载之间的传动比?适当加大传动比,可减轻电动机轴上的阻转矩,避免出现带不动的情况。如无法加大传动比,则只有考虑增大电动机和变频器的容量了。

4、升速或降速中过电流

这是由于升速或降速过快引起的,可采取的措施:

1)延长升(降)速时间

首先,了解根据生产工艺要求是否允许延长升速或降速时间,如允许,则可延长升(降)速时间。

2)准确预置升(降)速自处理(防失速)功能

变频器对于升、降速过程中的过电流,设置了自处理(防失速)功能。当升(降)电流超过预置的上限电流时,将暂停升(降)速,待电流降至设定值以下时,再继续升(降)速。

二、变频器的过载跳闸及原因

电动机能够旋转,但运行电流超过了额定值,称为过载。

过载的基本反映是:电流虽然超过了额定值,但超过的幅度不大,一般也不形成较大的冲击电流。

1、过载的主要原因

1)机械负荷过重,负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。

2)三相电压不平衡,引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因显示屏只显示一相电流)。

3)误动作,变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。

2、检查方法

1)检查电动机是否发热,如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。

如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,首先应能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比。如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。

2)检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如也不平衡,则问题在变频器内部。

如变频器输出端的电压平衡,则问题在从变频器到电动机之间的线路上,应检查所有接线端的螺钉是否都已拧紧,如果在变频器和电动机之间有接触器或其他电器,则还应检查有关电器的接线端是否都已拧紧,以及触点的接触状况是否良好等。

如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率:

如工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则首先降低 U/f 比,如果降低后仍能带动负载,则说明原来预置的 U/f 比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低 U/f 比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器具有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。

    展开全文
    相关文章
    • 电容器开关跳闸检查与处理方法

      电容器开关跳闸检查与处理方法

      有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

      时间:2020-03-11 10:15:42

    • abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

      时间:2020-03-11 10:09:21

    • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

      时间:2020-03-11 10:06:22

    • 变频器多次跳闸记录怎么查?

      变频器多次跳闸记录怎么查?

      有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。

      时间:2020-03-11 10:05:19

    • 变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因,过电流跳闸和过载跳闸的区别,保护对象不同,电流的变化率不同,过载流跳闸原因。

      时间:2020-03-11 09:56:59

    • 断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。

      时间:2020-03-11 09:47:57

    • 漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸怎么办,零线与火线引起漏电保护开关跳闸的原因是什么,漏电断路器与零序电流互感器的连接、电流与负荷的关系,零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。

      时间:2020-01-30 13:04:18

    • 变频器过载跳闸原因与检查方法

      变频器过载跳闸原因与检查方法

      有关变频器过载跳闸的原因,变频器是否过载的检查方法,机械负荷过重,三相电压不平衡,误动作均是导致变频器过载跳闸的原因,应检查电动机是否发热,检查电动机侧三相电压是否平衡等。

      时间:2019-11-29 09:55:44

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有