变频器低电压跳闸的原因与解决方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-24 06:22:18

有关变频器低电压跳闸的原因,包括来自电源输入侧的低电压与来自负载侧的低电压,变频器低电压跳闸解决方法,解决变频器低电压跳闸问题要掌握的两个关键点。

变频器低电压跳闸

变频器低电压跳闸

变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面:

一、来自电源输入侧的低电压

正常情况下的电源电压380V,允许误差为-15%~ 10%,经三相桥式全波整流后中间直流的电压值为513V,个别情况下电源线电压较小的电压波动,也不会造成变频器的低电压跳闸,只有电网电压有效值介于额定值的80%~85%之间,并且持续时间达一个周期以上,才会引起变频器动作。

电源输入侧的低电压主要是由于电网电压的波动或主电力线路切换、雷击使电源正弦波幅值受影响、电厂本身的变压器超载或负荷不平衡等。

二、来自负载侧的低电压

原因:大型设备启动和应用、线路过载或启动大型电动机等。

变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。

变频器的逆变器件分为GTR和IGBT两种,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。

逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间totd ,变频器自我保护停止运行。

一般td都在15~25ms,而电源“晃电”时间to一般都在几秒钟以上,变频器均会自我保护停止运行,使电动机停止运行。因此,解决变频器低电压跳闸问题不能从变频器固有时间td和失压时间to入手,而必须从能够承受降压的幅值着手。

三、变频器低电压跳闸的解决方法

解决变频器低电压跳闸问题要掌握好两个关键点:

1、选择具备IGBT逆变器件的变频器;2、选择在大幅度失压条件下仍能正常工作的变频器。

    展开全文
    相关文章
    • 零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

      零线接地会跳闸吗?零线接地跳闸怎么办?

      有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。

      时间:2020-11-15 09:32:21

    • 电容器开关跳闸检查与处理方法

      电容器开关跳闸检查与处理方法

      有关电容器开关跳闸的检查顺序,遇到电容器开关跳闸的问题,要检查电容器的开关、电流互感器和电力电缆,检查电容器有无爆裂、严重过热、鼓肚或喷油现象等。

      时间:2020-03-11 10:15:42

    • abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      abb变频器柜跳闸怎么办?abb变频器柜跳闸预防措施

      有关abb变频器柜短路跳闸的原因,送电时欠电压跳闸原因,abb变频器跳闸防范措施,abb变频器内快熔完好,说明其逆变回路无短路故障,坚持abb变频器柜周围环境清洁,防止异物进入。

      时间:2020-03-11 10:09:21

    • 变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸怎么办?变频器跳闸原因分析

      变频器低电压跳闸的问题,变频器低电压跳闸怎么办,这个低电压是指中间直流回路的低电压,二种情况:电源输入侧低电压与负载侧的低电压,变频器维修低电压跳闸的解决方法。

      时间:2020-03-11 10:06:22

    • 变频器多次跳闸记录怎么查?

      变频器多次跳闸记录怎么查?

      有关查询变频器历次跳闸记录的方法,查询变频器的历次跳闸记录,有助于分析故障的原因,各种变频器在显示功能中,大多增加了显示历次跳闸记录的功能,以备查询。

      时间:2020-03-11 10:05:19

    • 变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因与区别

      变频器过电流跳闸与过载跳闸的原因,过电流跳闸和过载跳闸的区别,保护对象不同,电流的变化率不同,过载流跳闸原因。

      时间:2020-03-11 09:56:59

    • 断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      断路器未级与主开关同时跳闸故障现象与原因

      有关断路器未级与主开关同时跳闸的故障分析,这里总结了断路器跳闸故障的七种现象,包括未级空开、上级空开、总开关及故障电流的问题分析,供大家参考。

      时间:2020-03-11 09:47:57

    • 漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸与零线和地线的关系

      漏电保护开关跳闸怎么办,零线与火线引起漏电保护开关跳闸的原因是什么,漏电断路器与零序电流互感器的连接、电流与负荷的关系,零序电流互感器不平衡,从而驱动断路器跳闸机构动作跳闸。

      时间:2020-01-30 13:04:18

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有