钳形电流表的测量工作的安全规定(发电厂与变电所适用)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-10 06:37:11

有关钳形电流表的测量工作的安全规定,这些安全规定在发电厂与变电所中实际应用过,总结为七点,使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干燥的室内等。

钳形电流表的测量安全规定

钳形电流表

推荐:钳形电流表的使用方法

1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。

2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

3、测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原位。

4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。

观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。来自:电工技术之家

5、测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。

6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm 以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。
当有一相接地时,严禁测量。

7、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。

    相关文章
    • 钳形电流表的结构原理与使用方法

      钳形电流表的结构原理与使用方法

      有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。

      时间:2021-05-21 09:33:15

    • 钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

      钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

      有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。

      时间:2021-05-21 09:33:14

    • 钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

      钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

      有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。

      时间:2021-05-21 09:33:12

    • 钳形电流表的常见故障与处理方法

      钳形电流表的常见故障与处理方法

      钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。

      时间:2021-05-21 09:33:10

    • 钳形电流表测量交流电流的简单方法

      钳形电流表测量交流电流的简单方法

      如何用钳形电流表测量交流电流,初次接触钳形电流表的朋友可能无从下手,这里电工小编总结下钳形电流表测量交流电流的简单方法,供大家学习参考。

      时间:2021-05-20 09:20:34

    • 钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

      钳形电流表的使用方法(T302型钳形电流表)

      本文以T302型钳形电流表为例,详细介绍了钳形电流表的使用方法,钳形电流表由电流互感器和电流表组成,在不断电的情况下测量交流电流,一起来了解下。

      时间:2021-05-20 09:20:33

    • 钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧

      钳形电流表的工作原理_钳形电流表的测量步骤与技巧

      有关钳形电流表的工作原理,钳形电流表的测量步骤与技巧,包括测量前的准备,测量的几个步骤,钳形电流表的使用注意事项等,一起了解下。

      时间:2021-05-20 09:20:32

    • 钳形电流表测量原理(霍尔传感器)

      钳形电流表测量原理(霍尔传感器)

      有关钳形电流表的测量原理,也是就是交直流钳形电流表的测量原理,交流钳形表不能采用电磁感应法,其产生的磁通量与钳头中主要直流和交流电流成比例。

      时间:2021-05-20 09:20:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有