钳形表的结构原理与使用方法
来源:电工天下时间:2021-05-20 09:20:40 作者:老电工手机版>>
有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。
钳形表是一种用于测量正在运行的电气线路的电流大小的仪表,可在不断电的情况下测量电流,是专门测量交流大电流的电工仪器。
钳形表最初是通过用来测量交流电流的,但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。
钳形表根据其结构及用途,可分为互感器式和电磁系两种。常用的是互感器式钳形电流表,由电流互感器和整流系仪表组成。它只能测量交流电流。电磁系仪表可动部分的偏转与电流的极性无关,因此,它可以交直流两用。
一、钳形表的结构及原理
钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,它是由电流互感器和电流表组合而成。其工作原理与电流互感器测电流是一样的。(钳形表的工作原理也相当于变压器,初级是被测导线,次级是与表头匹配的检流计)。
电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。
钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5 级。为了使用方便,表内还有不同量程的转换开关供测不同等级电流以及测量电压的功能。
钳形表用于测量大电流,如果电流不够大,可以将一次导线在通过钳型表增加圈数,同时将测得的电流数除以圈数。
二、钳形表的优点
1、通常用普通电流表测量电流时,需要将电路切断停机后才能将电流表接入进行测量,这是很麻烦的,有时正常运行的电动机不允许这样做。此时,使用钳形电流表就显得方便多了,可以在不切断电路的情况下来测量电流。
2、钳形表测量范围宽,从几A,可到几百A(有的超过1000A)。
3、钳形表不用串联在电路中,使用方便,可以检测两相电流的向量和,还可以检测三相电流的向量和是否为零(是否有零序电流)。
三、钳形表的使用方法
1、在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用。
2、测量前要机械调零。
3、先估计被测电流的大小或看铭牌值估算,选择合适的量程。若无法估计,可先选用最大量程档,然后适当换小些,不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
4、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
5、测量时,应使被测导线处在钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差,钳口的结合面如有杂声,应重新开合一次,仍有杂声,应处理结合面,以使读数准确。另外,每次只能测量一相导线的电流,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
6、由于钳形电流表本身精度较低,当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
7、测量完毕读数后,将钳口张开,将被测导线退出,将转换开关放在最大量程处。来自:电工技术之家
1、测量前,应根据被测电流的种类电压等级正确选择钳形电流表,被测线路的电压要低于钳表的额定电压。测量高压线路的电流时,应选用与其电压等级相符的高压钳形电流表。低电压等级的钳形电流表只能测低压系统中的电流,不能测量高压系统中的电流。
2、测量前,应先检查钳形铁心的橡胶绝缘是否完好无损。钳口应清洁、无锈,闭合后无明显的缝隙。若指标没在零位,应进行机械调零。
3、测量时,应先估计被测电流或电压的大小,选择适当量程。若无法估计,可先选较大量程,然后逐档减少,转换到合适的档位。转换量程档位时,必须在不带电情况下或者在钳口张开情况下进行,以免损坏仪表。
4、测量时,钳口要闭合紧密不能带电换量程。钳口应紧密接合,若指标抖晃,可重新开闭一次钳口,如果抖晃仍然存在,应仔细检查,注意清除钳口杂物、污垢,然后进行测量。
5、由于钳形表要接触被测线路,所以钳形表不能测量裸导体的电流。用高压钳形表测量时,应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。
6、测量5A以下电流时,为得到较为准确的读数,在条件许可时,可将导线多绕几圈,放进钳口测量,其实际电流值应为仪表读数除以放进钳口内的导线根数。
7、每次测量前后,要把调节电流量程的切换开关放在最高档位,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。
8、钳形电流表与普通电流表不同,它由电流互感器和电流表组成。可在不断开电路的情况下测量负荷电流。但只限于在被测线路电压不超过500V的情况下使用。
9、维修时不要带电操作,以防触电。
相关文章
钳形表在建筑楼宇中的应用说明
有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。
时间:2022-07-12 09:26:37
直流单臂电桥的结构与工作原理说明
有关直流电桥的知识,单臂电桥是电阻值测量的精密仪器,主要用于电动机绕组、变压器绕组等中值电阻(1Ω~0.1MΩ)的测量,以下介绍了直流单臂电桥的结构及工作原理,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:55:10
电桥法测量电阻的基本原理是什么?
电桥法测量电阻是一种可以精确测量电阻的仪器,一个通用的惠斯通电桥。电阻R1,R2,R3,R4称做电桥的四个臂,G为检流计,用于检查它所在的支路有无电流。当G无电流通过时,称电桥达到平衡。
时间:2022-05-08 08:02:13
电桥法测电阻的原理是什么
电桥法测电阻的原理是什么,电桥电路是电磁测量中电路连接的一种基本方式,其测试灵敏,测量准确,使用方便,已在生产中得到了广泛应用。
时间:2022-05-08 08:00:45
电桥的基本原理是什么
有关电桥的知识,电桥是一种常用的测量仪器,通用的惠斯通电桥电阻R1,R2,R3,R4称做电桥的四个臂,那么电桥的基本原理是什么,电桥的工作过程是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-05-08 07:59:44
直流电桥测量电阻的工作原理说明
有关直流电桥的知识,如何用直流电桥测量电阻值的大小,其测量原理是什么,在测量时如何用用到“平衡电桥”的概念,下面一起来了解下。
时间:2022-04-10 05:40:09
直流电阻电桥与数字式直流电桥的工作原理
有关电桥的知识,电桥有多种类型,有直流电桥和交流电桥之分,常规直流电桥与数字式直流电桥的工作原理有所不同,下面结构具体的工作原理图,一起来了解下。
时间:2022-04-10 05:38:40
一文看懂多种直流电桥的工作原理
有关电桥的知识,电桥分为直流电桥和交流电桥二种,这里以直流电桥为例,介绍下直流电桥的工作原理,包括数字式直流电桥、直流双臂电桥等的工作原理,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-04-10 05:37:10