耐震压力表的安装注意事项,耐震压力表的正确使用方法
来源:电工天下时间:2019-10-26 10:28:25 作者:老电工手机版>>
耐震压力表怎么用,对于初次使用该仪表的朋友来说,可能会觉得生疏一些,比如耐震压力表的安装问题,耐震压力表的使用方法,以及在维修维护过程中要注意的一些问题,都是需要认真对待的。
一、耐震压力表的安装注意事项
为保证耐震压力表的合理使用,在安装这个环节,需要掌握正确的安装方法,并注意一些细节问题。
注意: 耐震压力表必须垂直安装。
仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。
1、安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。
2、压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。
3、安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。
二、耐震压力表的正确使用方法
在使用耐震压力表时,务必掌握正确的使用方法,包括测量过程中的使用方法,使用时的一些操作注意事项,使用完毕后的注意事项等。
1、仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
2、测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。
3、使用时应缓慢打开阀门,使压力慢慢升到工作位置。
注意,如果突然打开阀门,当压力失控,超过测量上限时,极易造成弹簧管被打坏、变形或造成扇齿脱牙,继而导致仪表失去功能。
4、使用完毕后,应缓慢卸压,不要使指针猛然降至零位,这样指针回撞在盘止钉上,会将指针打弯甚至打断。
三、耐震压力表的维修维护
1、仪表要按规定要求进行检定或维修。
2、拆下来的仪表应存放在防尘、干燥、无腐蚀的环境中。
以上介绍了耐震压力表的安装注意事项,以及耐震压力表的使用方法、维修维护事项等,希望对大家有所帮助。
相关文章
电接点压力表的技术特点
电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么
什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平
以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因
在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些
有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
压力表下为什么加个弯?
有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识
压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法
压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12
- 上一篇:电磁式仪表的结构与工作原理
- 下一篇:耐震压力表的直接安装式图解