耐震压力表的安装与测量问题
来源:电工天下时间:2019-10-26 06:57:01 作者:老电工手机版>>
有关耐震压力表的安装与测量问题,耐震压力表的安装注意事项,仪表使用环境温度与相对温度的范围要求,仪表必须垂直安装,仪表正常使用的测量范围等。
耐震压力表的安装与测量问题
一、耐震压力表的安装
仪表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。
安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。
2、检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。
3、压力表应垂直安装,倾斜度一般不大于30°,并力求与测量点保持同一水平,以免带来指示误差。
4、安装后,在无压力的情况下,观测指针是否在零位或紧靠盘止钉,否则不宜使用。
注意,当耐震压力表在运行时突然发生故障就应及时停下,对其检查,主要针对压力表的指针和内部机件进行检查,看看是否正常,如有问题的话,那么就会影响压力表的运行。
二、耐震压力表的测量
1、仪表使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20±5℃时,压力表须计入温度附加误差。
2、仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3。
上述两种压力情况下,大压力表测量最低都不应低于下限的1/3,测量真空时真空部分全部使用。
3、测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管,使用中有水来传递蒸汽压力,以免高温蒸汽冲入弹簧管内,影响仪表精度,或不慎使焊锡熔化,造成仪表测漏,发生事故或烫伤人。
4、使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修,或联系生产厂家维修。
5、仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。
猜你喜欢:
相关文章
电接点压力表的技术特点
电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么
什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平
以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因
在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表的使用要求有哪些
有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
时间:2022-05-24 15:02:15
压力表下为什么加个弯?
有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识
压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法
压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12
- 上一篇:仪表设备的故障类型,仪表设备故障的排查方法
- 下一篇:多功能电力仪表的14个问题