压力表的使用要求有哪些
来源:电工天下时间:2022-05-24 15:02:15 作者:老电工手机版>>
有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。
压力表的使用要求
1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管应设控制阀、止回阀和压力表。
2、消防水泵出水管上应安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍。
3、消防水泵试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2倍。
4、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。
2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。
5、雨淋报警阀进出口应设置压力表;压力表应安装在报警阀上便于观测的位置。
6、气体灭火系统中储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。
7、自动喷水灭火系统试压用的压力表不应少于2只;精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5倍~2.0倍。
8、末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水,需要采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
相关文章
电接点压力表的技术特点
电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。
时间:2022-08-19 14:28:26
什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么
什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。
时间:2022-07-15 06:43:43
压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平
以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。
时间:2022-07-15 06:43:30
压力表下的管道要打弯是什么原因
在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。
时间:2022-05-24 15:06:02
压力表下为什么加个弯?
有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。
时间:2021-09-16 06:33:24
一些关于压力表的小知识
压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装
时间:2021-09-16 06:32:31
压力的分类与压力表的表示方法
压力的分类与压力表的表示方法,根据参照点不同,工程压力的五种表示方法,包括绝对压力、大气压力、表压力、真空度(负压)、差压(压差)等,各种压力之间的关系图解。
时间:2021-07-16 09:11:12
压力表测压方法,万用表的量程范围
有关压力表测压的使用方法,压力表的实际压力有一定条件限制,压力表的使用量程有一定的范围,一般为了保证压力表的寿命与精度,会要求不超过量程的多少,需要根据测压点的压力状态来判定。
时间:2020-01-04 10:12:44
- 上一篇:直流单臂电桥的结构与工作原理说明
- 下一篇:压力表下的管道要打弯是什么原因