瓦特表怎么用,瓦特表使用注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-30 10:24:08 作者:老电工手机版>>
有关瓦特表的使用方法及注意事项,瓦特表的结构包括电流线圈和电压线圈,瓦特表的读数为该负载所消耗的功率,了解下瓦特表的接线规,瓦特表的读数,以及瓦特表的量程选择方法。
瓦特表的使用注意事项
瓦特表的结构主要包括电流线圈和电压线圈,使用时电流线圈和负载串接,电压线圈和负载并接,瓦特表的读数就是该负载所消耗的功率。
1、瓦特表的接线规则
瓦特表的内部有电流线圈和电压线圈,接线时必须遵守下述规则:电流线圈串联接入电路,其“*”号端钮与电源端相连,非“*”号端钮接至负载端;电压线圈并联接入电路,其“*”号端钮接至电流线圈端钮的任一端,非“*”号端钮接至负载的另一端。
瓦特表的正确接线方法有两种,如图3所示,(a)为电压线圈前接法,(b)为电压线圈后接法。两种接法产生的测量误差不同。
2、瓦特表的读数
总是假定电流的参考方向流入电流线圈的“*”号端钮,电压的参考正极性在电压线圈的“*”号端钮,无论前接法还是后接法,瓦特表的读数均等于
,其中
为电流相量的共轭复数。图3中,由于
正好为“被测阻抗”吸收的功率。
当电压、电流
之间的相位差
时,
,瓦特表的读数为正;否则,
,瓦特表的读数为负,指针式瓦特表会出现反向偏转现象,此时,可将电压线圈的两个端钮对调,读数计为负值。
3、瓦特表的量程选择
瓦特表上有多个电压量程档和电流量程档,使用瓦特表时不仅要求被测功率值在量程以内,而且被测电路的电压和电流值也不应超过它的电压线圈和电流线圈的量程。 因此,在使用瓦特表时,必须同时接有电压表和电流表进行监视,防止超量程。
图2:瓦特表的实物图
相关文章
接地电阻测量仪怎么用,接地电阻仪接线与摇测方法
有关接地电阻测量仪的使用方法,常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和ZC-29型等几种,测量接地电阻前的准备工作与正确接线方法,使用接地电阻测量仪的注意事项。
时间:2022-09-30 10:24:14
如何测量功率,图解功率的测量方法
有关功率的测量方法,如何测量功率,了解功率测量的原理,包括吸收型功率表原理方框图,吸测热式功率表原理图,测热式热敏电阻功率表等知识。
时间:2022-09-30 10:24:06
如何测量交流电压,图解交流电压的测量方法
有关交流电压的测量方法,分析了交流电压的表征,使用峰值电压表,平均值电压表,外差式电压表等进行交流电压测量的具体方法与过程。
时间:2022-09-09 14:39:31
一文看懂交流电压的测量方法
有关交流电压的测量方法,分析了交流电压的表征,使用峰值电压表,平均值电压表,外差式电压表等进行交流电压测量的具体方法与过程。
时间:2022-09-09 14:37:19
直读式电工测量仪表的准确度等级
直读式电工测量仪表的准确度等级,我国直读式电工测量仪表按照准确度分为0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5和5.0七级,表示仪表的相对额定误差的百分数。
时间:2022-09-06 15:31:29
电工测量仪表测量项目与测量条件
电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
常用电工仪表分类符号及测量方法
有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
- 上一篇:电工仪表的误差与准确度等级
- 下一篇:调压器怎么用,调压器的接线规则与使用方法