差压式流量计的组成与测量误差的原因
来源:电工天下时间:2019-12-24 09:34:55 作者:老电工手机版>>
有关差压式流量计的组成与测量误差的原因,差压式流量计由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪组成,差压式流量计的安装,及测量误差的产生原因。
差压式流量计测量误差
在生产过程中需要实时对工质流量要进行测量,以控制生产过程中的工作状况,衡量设备的效率和经济核算的重要指标。
流量测量是工业企业能源管理的重要手段。差压式流量计便是其中的一种形式。
差压式流量计是工业上使用最多的流量计之一,而孔板是差压式流量计选用最多的一种节流元件,它具有结构简单、安装方便、价格低等特点。
一、差压式流量计的组成
它是由节流元件、差压计(一般用差压变送器)、引压导管和流量显示记录仪(多功能流量积算仪)。
1、节流元件
在管道中安装一个固定的阻挡体,它中间开一个小孔,当流体流过这个开孔横截面时,就会发生流束的收缩,这时流体的流动速度加快,压力降低,在阻挡体前后产生一个较大的压力差。
这个压力差随流量变化,流量越大,差压越大,因此,通过测量这个压力差就可以推算出流量的大小,这个过程叫节流过程,其中造成流束收缩的元件叫节流元件。
我公司流量计使用的是差压式流量计,使用的节流元件为标准孔板,引压管为φ18×2无缝钢管,差压变送器是3051差压变送器。并配有JH-1151压力变送器和热电阻作为温度压力补偿。
2、节流元件(标准孔板)的取压方式
节流元件的取压方式有多种,如角接取压和法兰取压等,我公司标准孔板取压方式采用的是环室取压,即在孔板两侧安装前后环室,并由法兰将环室、孔板、垫片紧固在一起。
二、差压式流量计的安装
包括四部分:
1、节流元件(标准孔板)的安装
2、差压信号管路(引压管)的安装
3、差压计(3051差压变送器)的安装
4、流量显示记录仪(JHMXTM-9000型多功能流量计算仪)的安装
三、差压式流量计使用中的测量误差分析
差压式流量计在现场实际应用时,它的测量误差往往会增大,有时可达到10%--20%,特别是在采用差压式流量计作为工艺生产过程的物料(水、蒸汽、煤气及原料)的计量,进行经济核算和物料平衡时,减少测量误差尤为重要。
注意,不仅需要合理的选型、准确的设计计算和加工制造,更要注意正确安装、维护和符合使用条件等才能保证孔板流量计有足够的实际测量精度。 来自:电工技术之家
几种造成测量误差的原因:
1、被测流体的工作状态变动
如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度、压力)以及相应的流体密度、粘度和管道粗糙度等参数,与设计时不一致,如果仍按照原有的仪表常数推算流量,将与实际流量有误差,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算。
2、孔板安装不正确
我公司刚投产试车时,煤气流量计显示过小,经检查为孔板装反,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,呈喇叭口形的一侧为出口端,注意方向。除此之外,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心,也会造成测量误差,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因。
3、孔板入口边缘被磨损
由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。
4、孔板表面的结垢和流通截面积的变化
在现场使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,以及引压导管管路的泄露和堵塞,都会造成测量误差。我公司由于使用的煤气较脏(含焦油),造成孔板前后取压环室被堵,取压口无压差,流量计无流量显示,经拆下后清理两环室并更换导压管,流量计显示正常。
5、变送器零点漂移和量程设置不当也会引起测量误差
由于时间较长,变送器的零点会发生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4MA,流量则显示偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4MA,流量则显示偏高。若量程设置较大,流量则显示偏低,量程设置较小,流量则显示偏高。
相关文章电磁流量计阻尼系数怎么设置

有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。
时间:2021-09-20 09:19:16
涡街流量计怎么接线?

涡街流量计是一种流量测量仪表,主要有三种接线方式,使用最多的是二线制接线,以下主要介绍涡街流量计的二线制怎么接线,一起来学习下。
时间:2021-09-20 07:20:39
三线制涡街流量计怎么接线

三线制涡街流量计的接线方法以下重点介绍了涡街流量计的接线方法,涡街流量计的接线分为二线制接线、三线制接线二种,根据现场输出信号的不同,其接线不同。以大泉流量DQVF涡街流
时间:2021-09-17 06:25:23
差压式液位计的检验装置与模拟校验法

有关差压式液位计的检验装置与模拟校验法,以电动差压变送器为例,了解一种差压式液位计的模拟校验法,液位与差压的关系,校验水位计的校验装置及接线图。
时间:2021-07-16 09:11:02
数字高压表误差检定方法详解

有关数字高压表误差检定方法,如何检测数字高压表的误差,根据数字高压表检定规程要求,基本误差检定一般采用直接比较法,包括误差的检定法,采用高压分压器作标准器检定等。
时间:2020-01-10 06:35:40
电工仪表的误差与准确度等级

电工仪表的误差与准确度等级,仪表的误差分为基本误差和附加误差,电工仪表的准确度等级分为7个等级,测量结果的精确度,与仪表的准确度等级及量程有关。
时间:2016-04-24 01:43:42
差压式液位计的模拟校验法(电动差压变送器的用法)

有关差压式液位计的模拟校验方法,了解差压法测量液位的工作原理,解决校验低量程水位表,难以找标准表的问题,熟悉液位与差压的关系,以及校验装置及接线方式等。
时间:2016-04-13 03:49:21





