超声波流量计测量误差大的原因与解决方法
来源:电工天下时间:2016-04-16 15:34:26 作者:老电工手机版>>
超声波流量计测量误差大的原因:
1、超声波流量计传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。
解决方法:将传感器装在管道两侧。
2、超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。
解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。
3、存在使流态强列烈波动的装置:
文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。
解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D,下游距上述装置10D或移至上述装置的上游。
4、超声波流量计输入管径与管道内径不匹配。
解决方法:修改管径,使之匹配。
相关文章电磁流量计阻尼系数怎么设置

有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。
时间:2021-09-20 09:19:16
涡街流量计怎么接线?

涡街流量计是一种流量测量仪表,主要有三种接线方式,使用最多的是二线制接线,以下主要介绍涡街流量计的二线制怎么接线,一起来学习下。
时间:2021-09-20 07:20:39
三线制涡街流量计怎么接线

三线制涡街流量计的接线方法以下重点介绍了涡街流量计的接线方法,涡街流量计的接线分为二线制接线、三线制接线二种,根据现场输出信号的不同,其接线不同。以大泉流量DQVF涡街流
时间:2021-09-17 06:25:23
数字高压表误差检定方法详解

有关数字高压表误差检定方法,如何检测数字高压表的误差,根据数字高压表检定规程要求,基本误差检定一般采用直接比较法,包括误差的检定法,采用高压分压器作标准器检定等。
时间:2020-01-10 06:35:40
电工仪表的误差与准确度等级

电工仪表的误差与准确度等级,仪表的误差分为基本误差和附加误差,电工仪表的准确度等级分为7个等级,测量结果的精确度,与仪表的准确度等级及量程有关。
时间:2016-04-24 01:43:42
- 上一篇:天然气流量计测量误差的主要因素
- 下一篇:差压式流量计的组成与测量误差的原因





