流量测量仪表的测量类型与误差大的原因
来源:电工天下时间:2022-08-19 14:14:59 作者:老电工手机版>>
有关流量测量仪表的测量类型与误差大的原因,流量测量仪表的类型,分为温度测量、压力测量、流量测量与化学成分的测量等,流量测量仪表的误差大的原因分析。
流量测量仪表的测量问题
误差和错误是不同的,常是读数错误而不是误差,一般现在无论使用什么测量工具只要按要求安装,测量系统误差在2.5%是不难的。很多测量不正确,是由于测量错误。
1、温度测量
温度测量主要有热电偶和热敏电阻两类,但细分就很多了。一般的温度测量仪器,内部的补偿曲线不足以满足所有温度探头的要求,比较粗糙。要保证温度测量准确必须准确了解产品的分度,选择合适的补偿曲线。
WEST温控器补偿曲线较好(欧版),我用它做过0.1C精度的控制系统。欧陆的温控器也适合精密温度控制,RKC可以满足一般要求(1C),但RKC仿造较多,国产数字温控器,难得满足有严格温度控制精度要求的场合。
问题不是传感器的问题,而是PID算法的问题,试过一些调整很费劲,鲁棒性不行!
2、压力测量
主要问题是取样管路问题和压力感应片失效或回复性不行,造成变送器不准确,这是错误而不是误差,因为设计没有问题而元件失效不算误差!
3、流量测量
流量测量无论是孔板、涡街、超声波要注重原理的适应性。涉及到温度、压力补偿还要注意适用性。
比如一般都会每日或每小时或实时读取流量但是不太注意记录温度和压力,压力和温度不正确蒸汽流量就不正确,因为蒸汽的质量流量取决于密度,而密度与温度、压力有关,这时不是误差误差,而是错误!
4、化学成分的测量
化学成分比如三原子气体测量,需要定期校验和清洗探头,COD测量也一样,更多的是测量错误而不是误差。
在工厂实践中很多情况将测量错误当误差是不对的。超过按原理计算数据的5%,应该认为是错误,误差一般应限定在2.5%之内。孔板流量计测量饱和蒸汽,温度探头、压力变送器、压差变送器都经过校验。
流量计内部设定参数和选定公式都符合原理要求。这是按压差、温度计算出质量流量应该和仪表显示一致。
但现在发现计算的数值比显示数据小1/3,这就不是错误。有经验的常选择压力补偿,压力变送器一定有问题。这是错误而不是误差。问题是错误发生很久了,人们觉得显示不对,以为是误差,这是错误的。
相关文章
常用电工仪表有哪些,电工仪表功能与用法图解
有关常用电工仪表的使用方法,常见的电工仪表包括万用表,兆欧表,电流表,电压表,接地电阻测量仪等,电工仪表的结构及使用方法教程。
时间:2022-09-01 17:05:14
电工测量仪表测量项目与测量条件
电工测量仪表测量项目与测量条件,常用电工测量仪表的技术参数,电工测量项目包括电流、电压、电阻、电功率、电能等,电流测量的条件,电流表须与被测电路串联,电流流量不超过量程。
时间:2022-08-19 14:31:06
实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施
有关实验室仪器仪表冬季防冻与伴热措施,对实验室仪器仪表使用保温材料保温,安装措施合理选择安装地点,制定可行的实验室仪器仪表的伴热措施等。
时间:2022-08-19 14:14:58
钳形电流表测量时的八点注意事项
有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。
时间:2022-07-12 09:26:35
常用电工仪表分类符号及测量方法
有关常用电工仪表的分类与符号,电工仪表的型号,常用的电工测量方法,分类直接测量法、比较测量法、间接测量法等,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-12 09:26:25
如何用直流电桥测量电表内阻?
如何用直流电桥测量电表内阻?用直流电桥测量电阻的工作原理,就是利用电桥平衡时跨在两个支路上的电流表中没有电流通过这一特性,即当电桥平衡时,如果四个电阻中有三个已知,则可以利用比例求出第四个未知电阻。
时间:2022-05-15 12:47:21
lcr测量电感的频率选择,lcr测量电感的频率参考条件
有关lcr电桥的知识,在用lcr数字电桥测量电感时应怎么选择频率,在L和R和表足够精确时频率尽量低,减少线路、引脚电感和趋肤效应的影响,另外lcr测量电感频率的参考条件有哪些,下面来了解下。
时间:2022-05-14 08:00:38
LCR测试仪读数及测量条件显示说明
有关LCR测试仪的知识,在LCR测试仪上的6位显示并非全部是有效显示,有些需要舍去某些跳动数值,以得到稳定值,那么LCR测试仪的串并联指示、频率提示与测试电平显示时,又有哪些注意事项,下面具体来看下。
时间:2022-05-14 07:57:07