压力控制仪表系统故障的排除方法
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:06:28 作者:老电工手机版>>
有关压力控制仪表系统故障的解决方法,分析了压力控制仪表的常见故障原因,现场四大常见参数单独控制仪表的现场故障分析,排除法解决现场故障问题。
压力控制仪表系统故障
1、压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。
2、压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。
以上是现场四大常见参数单独控制仪表的现场故障分析,实际现场还有一些复杂的控制回路,如串级控制、分程控制、程序控制、联锁控制等等。
这些故障的分析就更加复杂,要具体分析。
解决方法:排除法
1.系统控制时,判定也应该如此,将各部分独立后判定故障,很容易就找出问题
2.只是现场显示的仪表,怀疑显示数据不正常,可根据工艺环境估计数据,相去太远,就只检查调较仪表就可以了
3.现场控制的仪表,怀疑显示数据不正常,可将自动脱开,观察,固定工艺条件的数据,可以判定采集数据是否正常。如控制结果不稳定,也先判定数据采集是否正常,方法同上,因为数据采集不正常,控制结果肯定不行。
问题判断完,在检查软手动输出时,执行机构是否正常开动。最后再调整PID参数。
相关文章- 电接点压力表的技术特点 - 电接点压力表的技术特点,以YX—150型电接点压力表为例,作为压力控制与就地检测的用途,电接点压力表的安装要求,以及使用电接点压力表进行测量时的注意事项。 - 时间:2022-08-19 14:28:26 
- 什么是真空压力表,维修真空压力表时要注意什么 - 什么是真空压力表,真空压力表全称压力真空两用表,不仅能测量容器或管道内流体的压力,还可以测量真空度的仪表,另一种真空压力表是温度真空压力表,维修真空压力表时的注意事项有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-07-15 06:43:43 
- 压力表怎么识读,确保视线与表盘保持水平 - 以下是压力表的识读方法,供大家参考。首先确定量程,做到心中有数,知道平均到每个小格是多少单位,与平时读时钟的方法一样。压力表的读数方法:不能俯视,也不能仰视,正规方法是视线与表盘保持水平。 - 时间:2022-07-15 06:43:30 
- 压力单位与力的单位是否相同 - 在物理学上,压力的单位与力的单位相同为牛(N)。根据牛吨第二定律:物体受到外力作用时,所获得的加速度a的大小与外力F的大小成正比,与物体的质量m成反比,表达为F=kma。 - 时间:2022-07-15 06:43:21 
- 压力表下的管道要打弯是什么原因 - 在设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面介绍下该弯管的名称及作用。 - 时间:2022-05-24 15:06:02 
- 压力表的使用要求有哪些 - 有关压力表的使用知识,在使用压力表时有哪些基本要求,包括压力表的安装位置,消防水泵试压用的压力表不应少于2只,精度不应低于1.5级,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表等,下面来了解下。 - 时间:2022-05-24 15:02:15 
- 压力表下为什么加个弯? - 有关压力表的使用知识,设备及管道制作完成后,需要进行强度及泄漏试验,在试压时要用到压力表,压力表与设备、管道之间的连接件是弯曲的,为什么压力表下面的管道要打个弯,下面一起来了解下。 - 时间:2021-09-16 06:33:24 
- 一些关于压力表的小知识 - 压力表相关知识1、消防水泵的吸水管应设控制阀和压力表;出水管需要设控制阀、止回阀和压力表。2、消防水泵出水管上要安装消声止回阀、控制阀和压力表;系统的总出水管上应安装 - 时间:2021-09-16 06:32:31 





