电磁流量计如何测量脉动流流量?
来源:电工天下时间:2019-12-07 06:07:36 作者:老电工手机版>>
有关电磁流量计测量脉动流流量的常用方法,用响应快的流量计,用适当的方法将脉动衰减到足够小的幅值,对在脉动流状态下测得的流量值进行误差校正。
测量脉动流流量的三种方法
一,用响应快的流量计;
二,用适当的方法将脉动衰减到足够小的幅值,然后用普通流量计进行测量;
三,对在脉动流状态下测得的流量值进行误差校正。
有的系统中,后两种方法需结合起来才能实现测量,这是因为脉动幅值大,超出估算公式的适用范围,若仅用阻尼方法,衰减后的脉动幅值又未能进入稳定流范围。
当电磁流量计选用较高的激励频率时,能对脉动流作出快速响应,因此能对脉动流进行测量,常用来测量往复泵,隔膜泵等的出口流量。
用于脉动流测量的电磁流量计,通常在下列三个方面须作特殊设计,并在投运时作适当的调试。
1、激励频率可调,以便得到与脉动频率相适应的激励频率。太高和太低都是不利的。来自:电工技术之家
2、电磁流量计的模拟信号处理部分应防止脉动峰值到来时进入饱和状态。
脉动流的脉动峰值有时高得出奇,如果峰值出现时,电磁流量计的流量信号输入通道进入饱和状态,就如同峰值被消除,必将导致仪表示值偏低。
3、为了读出平均值,应对显示部分作平滑处理。
由于电磁流量计的测量部分能快速响应脉动流流量的变化,忠实地反映实际流量,但是显示部分如果也如实地显示实际流量值,势必导致显示值上下大幅度跳动,难以读数。
因此,显示应取一段时间的平均值。其实现方法通常是串入一惯性环节,选定合适的时间常数后,仪表就能稳定显示。
但若时间常数选得太大,则在平均流量变化时,显示部分响应迟钝,为观察者带来错觉。
相关文章- 电磁流量计阻尼系数怎么设置 - 有关电磁流量计的阻尼系数的调试方法,阻尼数是电磁流量计使用过程中需要调试的一项重要参数,以大泉流量的DQD型黄表头电磁流量计为例,下面具体介绍下它的调试方法。 - 时间:2021-09-20 09:19:16 
- 涡街流量计怎么接线? - 涡街流量计是一种流量测量仪表,主要有三种接线方式,使用最多的是二线制接线,以下主要介绍涡街流量计的二线制怎么接线,一起来学习下。 - 时间:2021-09-20 07:20:39 
- 三线制涡街流量计怎么接线 - 三线制涡街流量计的接线方法以下重点介绍了涡街流量计的接线方法,涡街流量计的接线分为二线制接线、三线制接线二种,根据现场输出信号的不同,其接线不同。以大泉流量DQVF涡街流 - 时间:2021-09-17 06:25:23 
- 电磁式仪表的结构与工作原理 - 有关电磁式仪表的小知识,这里重点介绍下电磁式仪表的结构组成,电磁式仪表的工作原理,以及电磁式仪表的主要作用,供大家学习参考。 - 时间:2020-04-06 10:18:28 
- 上一篇:压力控制仪表系统故障的排除方法
- 下一篇:仪器仪表的如何防雷,仪表防雷常见方法





