>首页 > 电工技术 > 电工识图>电气照明平面图与实际接线图正确识图方法 正文

电气照明平面图与实际接线图正确识图方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-12-21 21:27:18

有关电气照明平面图与实际接线图的区别,对照电气平面图和实际接线图,随着开关控制灯具数量的不同,放线根数也不一样,设计图与实际放线图区别明显。

电气照明平面图与实际接线图

如图:

电气照明平面图与接线图

作为一名电工,看懂电气照明平面图就能立即布置灯具穿线。设计图纸上的电气照明平面图与实际接线图上的表示法有一定的区别。

在布置灯具及放线时,"相线进开关,零线进灯头",这是最基本的知识。但仅知道这些还不够.还要知道灯具与灯具之间的放线根数。

如果图纸上已标注出导线根数(即图中灯具之间以短斜线标注根数)的话,在安装时即可据此放线;如果没有标注根数,则需要电工独立思考来完成放线工作。若是穿暗管敷设,更要慎重,以免少穿、漏穿导线,给施工造成困难。

附图中的七种实例,对照电气平面图和实际接线图,可以看出:随着开关控制灯具数量的不同,放线根数也不一样。其中最简单的图1是一个开关控制灯,开关为单极情况下,电源进线及开关至灯具间导线根数均为两根。

在设计上,导线为两根时一般不标注,只有在三根及三根以上时才用短斜线表示根数(本例图为说明方便,在两根情况下也注出导线根数)。如图6所示,两个开关在两地同时控制两个灯头并另加两眼插座。由实际接线图可以推测出放线根数。两个灯具之间为四根导线,双控开关至每个灯具为三根导线,进线电源线仍为两根。

在接插座的线路中,插座的相线如若由开关盒中引出,切记不能在开关后桩头接出,否则,插座也受开关控制了。

注意,设计图与实际放线图是有很大区别的,即便是设计院送出的照明图上所注导线根数也未必准确,在导线穿管敷设时要再三核对。

    相关文章
    • 电机星三角启动接线图详解

      电机星三角启动接线图详解

      有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

      时间:2021-07-19 09:34:30

    • 传感器与AI模块接线图

      传感器与AI模块接线图

      有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。

      时间:2021-07-19 09:34:29

    • 双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

      双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图

      如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。

      时间:2021-07-19 09:34:25

    • 零序电流互感器的接线图图解

      零序电流互感器的接线图图解

      分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。

      时间:2021-07-19 09:34:10

    • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

      两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

      分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

      时间:2021-07-19 09:34:09

    • 三相电表接线图中N接零线对吗?

      三相电表接线图中N接零线对吗?

      有电工朋友问三相电表接线图中N接什么线,三相电表接线图中的N是接零线吗?三相电表接线的N是接零线,L1 /L2 /L3分别是红/绿/黄380V火线。

      时间:2021-07-19 09:33:54

    • 单相电能表反转接线图怎么设计?

      单相电能表反转接线图怎么设计?

      如何设计单相电能表反转接线图,包括相线、零线及反转接线的方法,一起来了解下。

      时间:2021-07-19 09:33:28

    • 单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

      单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

      分享一款单相四极36槽电动机的接线图,手工草图,单相四极36槽电动机接线应该是怎么样的呢,一起来了解下。

      时间:2021-07-19 09:33:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有