电流互感器的四种接线方法,第三种接线方式最常用
来源:电工天下时间:2020-05-30 08:41:40 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的接线方法,主要包括单台电流互感器的接线法,三相完全星形接线和三角形接线法,两相不完全星形接线法,以及两相差电流接线法,额需要的朋友参考下。
电流互感器的接线方法
1、单台电流互感器的接线法
这种接线方法,仅可以反映单相电流的情况。
适用于测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相即可知三相的情况,多数接用电流表。
2、三相完全星形接线和三角形接线法
三相电流互感器可以及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。
只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能表的电流采集。三相三继电器接线方式一是可以反应各种类型的相间短路,二是可以反应单相接地短路。
这种接线方式用于中性点直接接地系统中作为相间短路保护和单相接地短路的保护。
3、两相不完全星形接线法
用的最多的一种电流互感器的节方式。
优点:节省一台电流互感器,用A、C相的合成电流形成反相的B相电流。
缺点:二相双继电器接线方式可以反应相间短路,但不能完全反应单相接地短路,不可以作单相接地保护。
适用:用于中性点不接地系统或经消弧线圈接地系统作相间短路保护。
4、两相差电流接线法
仅用于三相三线制电路中,中性点不接地,无中性线。
优点:节省一块电流互感器,或用一块继电器反映三相电路中的各种相间短路故障,用最少的继电器完成三相过电流保护,节省投资。在不同的故障形式下,其灵敏度不同。
缺点:保护灵敏度低。
适用:用于10kV及以下的配电网作相间短路保护。
以上就是电流互感器的四种接线方法,希望对大家有所帮助。
相关文章
变频器接线图与参数设定方法
一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
三相五线制接线方式图解
有关三相五线制接线方式图解,三相五线制怎么接线,三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式,三相五线制:三相是指有三条线是火线,一条线是指零线,另外一条线是指地线。
时间:2022-09-15 13:29:05
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10