电工布线的一般原则,家庭电工电线布线方法大全

来源:电工天下时间:2017-03-12 08:58:46 作者:老电工手机版>>

内容要点:电工电线布线方法,家装电线布线标准,家装电线安装方法,明线暗线的布线方法。

一、布线的一般原则

布线应根据线路要求、负载类型、场所环境等具体情况,设计相应的布线方案,采用适合的布线方式和方法,同时应遵循以下一般原则。

1、选用符合要求的导线

对导线的要求包括电气性能和机械性能两方面。导线的载流量应符合线路负载的要求,并留有一定的余量。导线应有足够的耐压性能和绝缘性能,同时具有足够的机械强度。一般室内布线常采用塑料护套导线。

2、尽量避免布线中的接头

布线时,应使用绝缘层完好的整根导线一次布放到头,尽量避免布线中的导线接头。因为导线的接头往往造成接触电阻增大和绝缘性能下降,给线路埋下了故障隐患。如果是暗线敷设(实际上室内布线基本上都是暗线敷设),一旦接头处发生接触不良或漏电等故障,很难查找与修复。必需的接头应安排在接线盒、开关盒、灯头盒或插座盒内。

3、布线应牢固、美观

明线敷设的导线走向应保持横平竖直、固定牢固。暗线敷设的导线一般也应水平或垂直走线。导线穿过墙壁或楼板时应加装保护用套管。敷设中注意不得损伤导线的绝缘层。

二、明线

明线是指将导线沿墙壁或天花板明敷设,包括塑料线卡固定、钢精扎头固定、瓷夹板固定、塑料线槽板固定等形式。明线通常采用单股绝缘硬导线或塑料护套硬导线,这样有利于固定和保持走线平直。

1.塑料线卡固定

塑料线卡如图1所示,由塑料线卡和固定钢钉组成,图(a)为单线卡,用于固定单根护套线;图(b)为双线卡,用于固定两根护套线。线卡的槽口宽度具有若干规格,以适用于不同粗细的护套线。敷设时,首先将护套线按要求放置到位,然后从一端起向另一端逐步固定。固定时,按图2所示将塑料线卡卡在需固定的护套线上,钉牢固定钢钉即可。

一般直线段可每间隔20cm左右固定一个塑料线卡,并保持各线卡间距一致。在护套线转角处、进入开关盒、插座盒或灯头时,应在相距5~10cm处固定一个塑料线卡,如图3所示。走线应尽量沿墙角、墙壁与天花板夹角、墙壁与壁橱夹角敷设,并尽可能避免重叠交叉,既美观也便于日后维修,如图4所示。如果走线必须交叉,则应按图5所示用线卡固定牢固。两根或两根以上护套线并行敷设时,可以用单线卡逐根固定[见图6(a)],也可用双线卡一并固定[见图6(b)]。布线中如需穿越墙壁,应给护套线加套保护套管,如图7所示。保护套管可用硬塑料管,并将其端部内口打磨圆滑。

家庭电工电线布线方法大全

图1

家庭电工电线布线方法大全

图2

家庭电工电线布线方法大全

图3

家庭电工电线布线方法大全

图4

家庭电工电线布线方法大全

图5

家庭电工电线布线方法大全

图6

家庭电工电线布线方法大全

图7

2.钢精扎头固定

钢精扎头由薄铝片冲轧制成,形状如图8所示。用钢精扎头固定护套线的方法与使用塑料线卡类似,需注意的地方例如:应沿墙角或壁橱边沿敷设,直线段固定点的间距,护套线进入转角、开关盒或插座盒时的固定距离,交叉走线及并行走线的固定方法等,均与塑料 线卡固定布线相同。

与塑料线卡所不同的是,采用钢精扎头固定时应先将钢精扎头固定到墙上,方法如图9所示,沿确定的布线走向,用小钢钉将钢精扎头钉牢在墙上,各钢精扎头间的距离一般为20cm左右,并保持间距一致。然后将护套线放置到位,从一端起向另一端逐步固定。固定时,按图10所示用钢精扎头包绕护套线并收紧即可。

家庭电工电线布线方法大全

图8

家庭电工电线布线方法大全

图9

家庭电工电线布线方法大全

图10

3.瓷夹板固定

瓷夹板适用于固定单股绝缘导线。瓷夹板有双线式、三线式等形式,包括上瓷板、下瓷板和固定螺钉,如图11所示。双线式瓷夹板具有两条线槽,用于固定两根导线。三线式瓷夹板具有3条线槽,用于固定3根导线。布线时,先按图12所示沿布线走向每隔80cm左右在墙壁上钻孔并钉入木楔子,各木楔子间距应一致。再将瓷夹板用木螺钉轻轻固定在木楔子上,如图13所示,木螺钉暂不要拧紧。然后将两根单股绝缘导线分别放入瓷夹板的两条线槽内,拧紧固定螺钉即可。固定时,应如图14所示,先拧紧一端的瓷夹板,拉直导线后再拧紧另一端的瓷夹板,最后拧紧中间各个瓷夹板,这样可以保持走线平直美观。如果布线需转向,应在距导线转角处5~10cm用瓷夹板固定,如图15所示。4根导线平行敷设时,可以用双线式瓷夹板每两根分别固定,也可用三线式瓷夹板整体固定,分别如图16(a)、图16(b)所示。

家庭电工电线布线方法大全

图11

家庭电工电线布线方法大全

图12

家庭电工电线布线方法大全

图13

家庭电工电线布线方法大全

图14

家庭电工电线布线方法大全

图15

家庭电工电线布线方法大全

图16

4.塑料线槽板固定

塑料线槽板结构如图17所示,由线槽板和盖板组成,盖板可以卡在线槽板上。采用塑料线槽板固定布线,是指将导线放在线槽板内固定在墙壁或天花板表面,如图18所示,直接看到的是线槽板而不是导线,因此比直接敷设导线要美观一些。由于线槽板一般由阻燃材料制成,所以采用塑料线槽板布线还提高了线路的绝缘性能和安全性能。布线时,首先按设计的线路走向将线槽板固定到墙壁上,如图19所示每隔1m左右用一钢钉钉牢。如在大理石或瓷砖墙面等不易钉钉子的地方布线,则可用强力胶将线槽板粘牢在墙壁上。固定线槽板时要保持横平竖直,力求美观。在导线90°转向处,应将线槽板裁切成45°角进行拼接,如图20所示。线槽板与插座盒(开关盒、灯头盒等)的衔接处应无缝隙,如图21所示。线槽板固定好后,将导线放置于板槽中,再将盖板盖到线槽板上并卡牢,布线即告完成。塑料线槽板有若干种宽度规格,可根据需要选用。同方向的并行走线可放入一条线槽板内,转向时再分出。图22所示为线槽板的分支连接。

家庭电工电线布线方法大全

图17

家庭电工电线布线方法大全

图18

家庭电工电线布线方法大全

家庭电工电线布线方法大全

三、暗线

暗线敷设是指将导线埋设在墙内、天花板内或地板下面,表面上看不见电线,可更好地保持室内的整洁美观。暗线一般采用穿管敷设的方法,室内布线通常采用硬塑料管。在一般居室墙面上短距离布线也可将无接头的护套线直接埋设。

1.穿管敷设

穿管敷设暗线是指将钢管或硬塑料管埋设在墙体内,导线穿入在管子中进行布线,如图23所示。由于硬塑料管比钢管重量轻、价格低、易于加工,且具有耐酸碱、耐腐蚀和良好的绝缘性能等优点,在一般室内布线中得到越来越普遍的应用。敷设方式有两种:一种是在建筑墙体时将布线管预埋在墙内;另一种是在建好的墙壁表面开槽放入线管,再填平线槽恢复墙面。下面主要介绍后一种方式。

家庭电工电线布线方法大全

图23

(1)硬塑料管的选用。布线用管应选用聚乙烯或聚氯乙烯等热塑性硬塑料管,要便于弯曲、具有良好的弹性和一定的机械强度,具有阻燃性能。管壁厚度不小于3mm。管子的粗细根据所穿入导线的多少决定,一般要求穿入管中所有导线(含绝缘外皮层)的总截面不超过管子内截面的40%,如图24所示,可依此确定布线管的管径。

家庭电工电线布线方法大全

图24

(2)硬塑料管的弯曲。热塑性硬塑料管可以局部加热弯曲,方法是将硬塑料管需弯曲的部位靠近热源,旋转并前后移动烘烤,待管子略软后靠在木模上,两手握住两端向下施压进行弯曲,如图25所示。没有木模时可将管子靠在较粗的木柱上弯曲(见图26),也可徒手进行弯曲。弯曲半径不宜太小,否则穿线困难。弯曲硬塑料管时还要防止将管子弯扁,可取一根直径略小于待弯管子内径的长弹簧(例如拉力器上的长弹簧),插入到硬塑料管内的待弯曲部位,然后再按前面方法弯管,弯好后抽出长弹簧即可,如图27所示。对于管径较大而不太长的管子,可在待弯管子内灌满干黄沙,并堵塞两头后再行弯管,弯管成型后再倒出黄沙,如图28所示。

家庭电工电线布线方法大全

图25

家庭电工电线布线方法大全

图26

家庭电工电线布线方法大全

图27

家庭电工电线布线方法大全

图28

(3)硬塑料管的连接。热塑性硬塑料管可以局部加热后直接插接,首先将待连接的两根管子分别做倒角处理,如图29所示,然后将外接管的准备插接的部分均匀加热烘烤,待其软化后,将内接管的准备插入部分涂上黏胶用力插入外接管内,如图30所示。插入部分的长度应为管子直径的1.5倍左右,以保证一定的牢固性。硬塑料管也可以用套管进行粘接,如图31 所示,将两根待接管子的连接部位涂上一层黏胶,分别从两端插入套管内即可,套管的内径应等于待接管子的外径,套管的长度应为待接管直径的3倍左右,a、b两管的接口应位于套管的中间。

家庭电工电线布线方法大全

图29

家庭电工电线布线方法大全

图30

家庭电工电线布线方法大全

图31

(4)导线穿管敷设。首先应按照布线要求在墙壁表面开凿线槽,线槽的宽度与深度均应大于所用布线管的直径。然后将导线穿入布线管,再将穿有导线的布线管放入线槽并固定,如图32所示,最后用水泥或灰浆填平线槽恢复墙面。布线管在线槽内的固定方法如图33所示,可用固定卡子将布线管固定在线槽内[见图33(a)],也可直接用两枚钢钉交叉钉牢将布线管固定住[见图33(b)]。

家庭电工电线布线方法大全

图32

家庭电工电线布线方法大全

图33

2.护套线直接埋设

塑料护套线具有双重绝缘层,在无接头、无破损的前提下,可以直接用于普通住宅或办公室的室内暗线敷设。

(1)开凿线槽。按照布线要求在墙面上开凿线槽,线槽应有一定的宽度和深度,以能够很好地容纳布线为准。线槽走向应横平竖直,在转向处应有一定的弧度,避免护套线90°直角转向,如图34所示。在开关盒、插座盒、接线盒处,应开凿方形盒槽,如图35所示,其大小以能够容纳所装线盒为准。

家庭电工电线布线方法大全

图34

家庭电工电线布线方法大全

图35

(2)布线。将整根护套线按照布线要求沿线槽布放,无分支的线路应用整根护套线布放到位(见图36)。中途安排有开关盒或插座盒的线路可分段布放,并在开关盒或插座盒内连接(见图37)。中途有分支的线路应将分支点选在接线盒或插座盒内,并分段布放护套线(见图38)。同走向并行的线路可放在同一线槽内,如图39所示,并应在同一根护套线的始端与末端做好记号,以便连接线路时识别。

家庭电工电线布线方法大全

图36

家庭电工电线布线方法大全

图37

家庭电工电线布线方法大全

图38

家庭电工电线布线方法大全

图39

(3)固定。护套线布放完毕后,将护套线放入线槽,并按图40所示用线卡或钢钉予以固定,最后用水泥填平线槽。

家庭电工电线布线方法大全

图40

(4)连接线路。在接线盒、开关盒、插座盒或灯头盒内,将分段布放的护套线按线路要求连接起来。连接时特别要注意识别护套线记号,以防接错。

四、导线接头点的安排

为保证布线质量和用电安全,线路中导线不应有接头。导线分支等必需的接头可安排在插座盒、开关盒、灯头盒或接线盒内,既美观又便于日后维修。

1.安排在插座盒内

在导线分支处或其他必需的导线连接处,可设置一插座盒,作为导线的接头点,也可将导线迂回绕行至附近的插座盒内做接头。图41示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向下分支到插座,导线接头不可避免,解决的办法有两个:①将插座盒上移至导线接头处,如图41(b)所示;②将导线向下绕行至原插座盒内进行接头,如图41(c)所示。这样做的导线分支保证了布线中途无接头。

家庭电工电线布线方法大全

图41

2.安排在开关盒内

也可以将必需的导线接头安排在开关盒内。图42示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线需向上分支到开关,解决导线接头的办法是,将接头处上移至开关盒内,如图42(b)所示,向右的导线从上方的开关盒绕行,避免了布线中途的导线接头。

家庭电工电线布线方法大全

图42

3.安排在灯头盒内

还可以将导线接头安排在灯头盒内,这主要适用于电灯开关在灯具上而线路上无开关的情况。图43示例中,图(a)为原设计图,水平走向的导线有两个向上的分支到a、b两个壁灯,为避免布线中途的导线接头,我们可将两个接头处分别上移至a、b两个灯头盒内,如图43(b)所示;也可修改导线走向,将a、b灯头之间向下的连接线改为a、b灯头之间水平走线,如图43(c)所示。

4.安排在接线盒内

如果导线分支不可避免,附近也没有可利用来做接头点的开关盒、插座盒等,解决的办法只能是在接头处安排一个接线盒。图44示例中,为实现图(a)的设计,我们可在接头处增设一个接线盒,将接头放在接线盒内,如图44(b)所示。完成接线后,盖上接线盒盖板,如图44(c)所示。对于图45(a)所示电路,可以分别用两个接线盒做接头,见图45(b);也可以只用一个接线盒,而将向右上的分支导线从左边的接线盒中连接后绕行出来,如图45(c)所示。

家庭电工电线布线方法大全

图43

家庭电工电线布线方法大全

图44

家庭电工电线布线方法大全

图45

相关文章
  • 家装电工布线的电工验收步骤

    家装电工布线的电工验收

    在家庭装修中电工布线结果怎么验收,电工天下小编整理了家装电工布线教程,主要是电工布线的验收步骤,家庭装修中水电改造,线路布线相当重要,一起来了解下。

    时间:2022-09-15 13:30:30

  • 电工必备的字母符号和图形符号(共4张图)

    电工必备的字母符号和图形符号(共4张图)

    电气图常用图形符号,主要包括直流、交流、接地一般符号、保护接地符号、等电位符号,导线的连接符号,以及直流电动机与交流电动机、同步电动机等的符号表示,有需要的电工朋友参考下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

    电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

    以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。

    时间:2022-04-11 20:59:08

  • 电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

    电工必备电气原理图13:按钮开关的工作原理

    以下是按钮开关的结构示意图,按钮开关的主要构成部件为按钮帽、复位弹簧、动触头、常闭静触头、常开静触头,从以下原理图中可以清晰地读懂按钮开关的工作原理。

    时间:2022-03-28 09:26:35

  • 电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

    电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理

    断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-28 09:24:30

  • 电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

    电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

    对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-28 09:19:59

  • 电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

    电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理

    电工必备电气原理图10:滚轮式行程开关工作原理,动画演示行程开关的运行工作原理,形象直观,一学就会,快来看看吧。

    时间:2022-03-28 09:13:41

  • 电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

    电工必备电气原理图16:机械手的工作原理

    电工必备电气原理图16:机械手的工作原理,通过本图来了解下机械手的结构及工作原理图,机械手的抓取与放开工作,如下图所示,一起来看下吧。

    时间:2022-03-28 09:01:06

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有