plc与步进电机驱动器如何接线,附接线图示例
来源:电工天下时间:2020-11-11 13:54:49 作者:老电工手机版>>
分享下plc与一台步进电机驱动器的接线图,西门子plc与步进电机驱动器共阴接法,以及单片机与步进电机驱动器共阴接法,西门子plc系统和步进电机驱动器的共阳极接法等。
plc与步进电机驱动器的接线图
一、西门子plc与步进电机驱动器共阴接法,以及单片机与步进电机驱动器共阴接法。
二、西门子plc系统和步进电机驱动器的共阳极接法
三、三菱、丰炜、欧姆龙、台达等plc与步进电机驱动器的共阳接法
四、plc与三台步进电机驱动器连接方法
五、plc与一台步进电机驱动器接线的完整电路图
相关文章
变频器接线图与参数设定方法
一个变频器的接线图,包括变频器主回路的接线方法,变频器参数设定,控制回路实现电机正转,需要接一个中间继电器,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点。
时间:2022-09-15 13:54:52
步进电机驱动器系统电路原理图
步进电机驱动器系统电路原理图,步进电机驱动电路的电路图,包括单片机步进电机驱动电路,步进电机驱动器系统电路原理图等,分析了电路的结构组成与工作原理。
时间:2022-09-15 13:30:07
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
传感器与AI模块接线图
有关传感器与AI模块的接线图,模拟量模块SF灯亮,读出的模拟量值超限,自己收藏的传感器与AI模块连接接线示意图。
时间:2021-07-19 09:34:29
双单相有功功率表测量三相无功功率的接线图
如何用两只单相有功功率表测量三相无功功率,两只单相有功功率表测量三相无功功率的接线图说明,在三相电源正常且三相负载完全对称的情况下,两只功率表的读数P1、P2彼此相等。
时间:2021-07-19 09:34:25
三相五线制接线图与原理解析
三相五线制的接线方法,三相五线制的接线图,地线在供电变压器侧和中性线接到一起,进入用户侧后不能当作零线使用,三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线浅蓝色,PE线黄绿双色。
时间:2021-07-19 09:34:24
西门子EM231模拟量输入模块设置与接线图
西门子EM231模拟量输入模块的接线图,通过拨码开关设置为不同的测量方法,开关的设置应用于整个模块。
时间:2021-07-19 09:34:12
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10