变压器过零序电流保护原理接线图及接线要求
来源:电工天下时间:2020-11-07 09:50:36 作者:老电工手机版>>
分享下变压器过零序电流保护的原理接线图,接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护,零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。
变压器过零序电流保护的原理接线图
对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
如下图:
正常情况下,3Io = 0,TA中没有电流通过,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护的动作电流时,电流继电器KA动作,经KT延时后,跳开变压器两侧断路器。
零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。保护的动作时限也要比后者大一个Δt。
相关文章
电工必备电气原理图12:断电延时型时间继电器的工作原理
断电延时型时间继电器的结构原理图,如下所示:断电延时型时间继电器的结构组成主要有瞬时常闭、瞬时常开,以及延时断开常开触头、延时闭合常闭触头等,以上为简单而实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-28 09:24:30
电工必备电气原理图8:热继电器
电工必备电气原理图8:热继电器,热继电器在电机控制电路中是怎么工作的,包括电源的接通,热元件的导通与关闭,其工作原理是什么样的,以下是热继电器的工作原理示意图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:56:51
电工必备电气原理图6:时间继电器
电工必备电气原理图6:时间继电器,主要部件包括瞬时常开、瞬时常闭,延时断开常闭触头,延时闭合常开触头,使用了通电延时型的时间继电器,具体的工作原理图如下。
时间:2022-03-28 08:53:47
零序电流互感器的接线图图解
分享一个零序电流互感器的接线图,把电容器组平均分为两组,两组电流相等,当某电容器出现漏电电流时,一次侧对二次侧感应有横差电流,继电器动作。
时间:2021-07-19 09:34:10
电气图纸设计之变压器图形符号
电气图纸设计之变压器图形符号大全,如下所示。
时间:2021-01-25 09:37:11
一例带过载保护的自锁控制的电路图
一例带过载保护的自锁控制的电路图 该电路比最简单的自锁控制电路图多了一个热过载继电器,当电机过载或故障时,热过载继电器的常闭点95和96就会断开,控制回路断电就会断开主电路。
时间:2021-01-21 14:01:03
无变压器的开关电源电路图详解
一个没有变压器的开关电源电路图,此电路的最大特点:没有开关变压器,因此这个电路是与市电直通的没有隔离,制作调试应注意安全。
时间:2020-12-25 09:25:42
8脚dc24v继电器接线示意图,8脚继电器接线原理图
有关时间继电器的接线方法,不同继电器的接线方法略不同,以8脚dc24v继电器为例,介绍下继电器的8个接线端子的接线方法,也就是八脚中间继电器的接线图,一起来学习下。
时间:2020-12-18 11:23:59
- 上一篇:一灯六控开关接线图怎么设计?
- 下一篇:柴油发电机组作为备用电源的主接线图设计详解