380V电机正反转接触器接线图及双重联锁的正反转控制原理
来源:电工天下时间:2020-10-27 17:00:26 作者:老电工手机版>>
本文介绍了380V电机正反转接触器接线图,以及双重联锁的正反转控制的工作原理,四条导线的正确接入方法,供大家参考。
380V电机正反转接触器的接线图
双重联锁的正反转控制线路的原理图,如下所示:
双重联锁的正反转控制的工作原理:
将火线接进热继电器(FR),然后出来接入总停开关(SB3),出来一分为四条导线。
第一条导线接入正转的常开开关(SB1)出来,再接入反转的常闭开关出来,接入(KM2交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM1)线圈构成回路。
第二条导线接入(KM1交流接触器的常开接线端)出来,再接入反转的常闭开关出来,接入(KM2交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM1)线圈构成了自锁正转和反锁反转的回路。
第三条导线接入反转的常开开关(SB2)出来,再接入正转的常闭开关出来,接入(KM1交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM2)线圈构成回路。
第四条导线接入(KM2交流接触器的常开接线端)出来,再接入正转的常闭开关出来,接入(KM1交流接触器的常闭接线端)出来,接入(KM2)线圈构成了自锁反转和反锁正转的回路.
相关文章
步进电机驱动器系统电路原理图
步进电机驱动器系统电路原理图,步进电机驱动电路的电路图,包括单片机步进电机驱动电路,步进电机驱动器系统电路原理图等,分析了电路的结构组成与工作原理。
时间:2022-09-15 13:30:07
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理
电工必备电气原理图9:交流接触器运行原理,交流接触器的工作原理,如下图所示,动态演示交流接触器的工作运行原理,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 08:58:07
电机星三角启动接线图详解
有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。
时间:2021-07-19 09:34:30
三相电动机正反转控制线路电路图
有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。
时间:2021-07-19 09:34:14
两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图
分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。
时间:2021-07-19 09:34:09
电气图纸设计之电机发电机电气图形符号
电气图纸设计之电机发电机电气图形符号大全,如下所示。
时间:2021-01-25 09:35:16
二例能耗制动电机控制的电路图
分享二个能耗制动电机控制的电路图,通过本例中的电路图,来学习下能耗制动电机控制电路的设计方法。
时间:2021-01-21 14:37:30
三相异步电动机正反转控制电路与接线图
有关三相异步电动机正反转控制的电路图,三相异步电动机正反转控制接线图,包括电动机正向启动与反向启动,接触器互锁与按钮互锁的相关知识。
时间:2020-12-10 06:19:47
- 上一篇:镜前灯镇流器接线图(镜前灯的连接线)
- 下一篇:电动机单方向运转控制原理图与接线图