电动机单方向运转控制原理图与接线图

来源:电工天下时间:2020-10-27 17:00:27 作者:老电工手机版>>

有关电动机单方向运转控制原理图与接线图,包括电动机的接线原理图、由刀开关控制熔断器做主保护的电路、电动机单方向运转控制接线图、由空气开关做主回路保护的电路等。

电动机单方向运转控制原理与接线图

主回路导线:按导线选择口诀选用。

控制回路导线:可使用不小于1.5mm2绝缘铜导线。

控制回路熔断器(FU2):可使用5A或10A的熔断器,装1.5A的熔丝。

导线并实际接线(实做)由空气开关在主回路保护

例题:为一台7.5kw电动机单方向运行的设备作接线,选用各种电器元件及导线。

1、7.5kw电动机的额定电流为15A。

2、开关:可选用HQ-60/3的胶盖闸,或HK-60/3的铁壳开关。

3、主回路熔断器:可选用RClA-30/30的瓷插式熔断器,或RL1-60/30螺旋式熔断器。

4、交流接触器:可选用B25、CJ20-25、CJ10-20中的任一种。

5、热继电器:可选用JR16—26/3D、热元件的额定电流用22A或16A的,整定在15A上。

6、控制回路熔断器:可选用RClA-5/3或RL1—15/2。

接线原理图与动作过程:

电动机单方向运转控制接线图1

图1:由刀开关控制熔断器做主保护的电路

电动机单方向运转控制接线图2

图2:由空气开关做主回路保护的电路

工作过程:按下控制起动按钮SB2,接触器KM线圈得电铁芯吸合,主触点闭合使电动机得电运行,其辅助常开接点也同时闭合实现了电路的自锁,电源通过FU1→SB1的常闭→KM的常开接点→接触器的线圈→FU2,松开SB2,KM也不会断电释放。

当按下停止按钮SB1时,SB1常闭接点打开,KM线圈断电释放,主、辅接点打开,电动机断电停止运行。FR为热继电器,当电动机过载或因故障使电机电流增大,热继电器内的双金属片会温度升高使FR常闭接点打开,KM失电释放,电动机断电停止运行,从而实现过载保护。

说明各元件的作用并根据给定的电动机容量选用各种电器。

开关(QS或QF)的额定电流:

1、刀开关起接通和断开电源的作用,可按3倍的电动机额定电流选择。

2、空气开关分合电源并有短路保护的作用,可按等于或略大于电动机额定电流选择。

熔断器(FU)起短路保护作用:

可按(1.5~2.5) 电动机额定电流范围内选取。

交流接触器(KM)接通和断开电动机,并有失压保护的作用:

接触器的额定电流可按(1.3~2) 电动机额定电流范围内选取。

热继电器(FR)电动机的过电流保护元件:

热元件的额定电流In。可在(1~1.5) 电动机额定电流In范围内选取;热继电器的额定电流,应不小于热元件的额定电流。

其保护整定值IFR=电动机额定电流In。

热继电器的调整:

有自动复位和手动复位两种(出厂时定在自动复位方式)。如需改用手动复位,可用小改锥伸入调节孔,反时针旋三扣左右。

热继电器过载动作后,在自动复位方式下,5分钟内可复位;在手动复位方式下,两分钟后按复位键可复位。

设备控制电路中的热继电器可以随意改变复位方式吗?为什么?

设备控制电路中的热继电器不可以随意改变复位方式,这时因为当热继电器动作了之后,设备再重新启动时的要求各有不同,如果手动复位的改成了自动复位,有可能造成设备的启动错误。

相关文章
  • 步进电机驱动器系统电路原理图

    步进电机驱动器系统电路原理图

    步进电机驱动器系统电路原理图,步进电机驱动电路的电路图,包括单片机步进电机驱动电路,步进电机驱动器系统电路原理图等,分析了电路的结构组成与工作原理。

    时间:2022-09-15 13:30:07

  • 电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

    电工必备电气原理图16:PLC顺序控制的工作原理

    以下是PLC进行电机启停控制的原理图,如图所示:非常清晰直观的动态原理图,通过PLC编程来实现电动机的顺序控制,电路中有三个启动与停止按钮,完整演示了PLC顺序控制的工作原理。

    时间:2022-04-11 20:59:08

  • 电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

    电工必备电气原理图11:多点控制的工作原理

    对电路进行多点控制的工作原理,如下图所示:多个启动与停止按钮,实现在多地的不同控制,以下是结构原理图,非常简单而实用的一张原理图,供大家参考。

    时间:2022-03-28 09:19:59

  • 电机星三角启动接线图详解

    电机星三角启动接线图详解

    有关电机星三角启动的接线图,采用星形接法启动可降低启动电流,减小对电网及共电设备的危害,电机三角形连接时,相电压等于线电压。

    时间:2021-07-19 09:34:30

  • 三相电动机正反转控制线路电路图

    三相电动机正反转控制线路电路图

    有关三相电动机正反转控制的线路图,包括接触器联锁正反转控制线路,按钮联锁正反转控制电路图,三相电动机正反转控制电路(按钮、接触器复合联锁),以及相关问题与解决方法。

    时间:2021-07-19 09:34:14

  • 两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    两台电机顺序启动与逆序停止的原理接线图

    分享一个两台电机顺序启动与逆序停止的接线图,很简单的双电动机控制电路图,实现顺序启动与逆序停止功能。

    时间:2021-07-19 09:34:09

  • 单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

    单相四极36槽电动机接线图怎么设计?

    分享一款单相四极36槽电动机的接线图,手工草图,单相四极36槽电动机接线应该是怎么样的呢,一起来了解下。

    时间:2021-07-19 09:33:27

  • 电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

    电动机定子串电阻降压起动接线图的设计图纸

    分享一款电动机定子串电阻降压起动的接线图,为电动机定子串联电阻起到降压起动的功能,接线图略显复杂,需要的电工朋友做个参考。

    时间:2021-07-19 09:33:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有