精密空调铜管焊接要点
来源:电工天下时间:2020-02-13 17:08:20 作者:老电工手机版>>
有关精密空调铜管焊接方法与注意事项,机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布等。
精密空调铜管的焊接要点
1、机组与冷凝器之间均采用氧焊连接,这样保证了整个回路的牢固与可靠性;回液管与排汽管所接的铜管的粗细;
2、连接机组与风冷冷凝器的铜管直径必须根据铜管的长度以及机组与冷凝器的垂直距离来确定。
3、气管和液管的安装要求美观整齐横平竖直,多根管道尽量布置在同一平面上,不要将一部分管道重叠在另外一部分上;无论汽管还是液管,都必须套保温管;
4、水平气管应向冷凝器方向倾斜,这样一旦停机,油液和已冷凝的制冷剂不能流回机内。
5、如使用直铜管在弯曲前必须先退火处理,本项目尽量采用冲压弯头焊。切割铜管必须用铜管割刀,严禁用钢锯条锯。铜管存放时应封堵两头,防止灰尘砂石进入铜管。
6、通常用直管连接时,在架设管道之前,应用无水乙醇清洁管道内两遍。
7、焊接时应在焊接部位以外包裹1—2层湿布,防止其余部件因受热烤焦,在遇到油漆部位时,应采用湿布加铁皮挡板的方法进行操作,这样可使油漆表面无任何焦痕。在做气密性实验之前,先用氮气将制冷回路中的氧化皮赶出制冷回路。
8、在动焊之前,放一灭火装置在焊接工作区。
相关文章电工焊接时防烟尘污染的措施

在电焊工的日常工作中,可能经常身处烟雾缭绕的厂房,在封闭容器中的狭小空间里的焊接,伸手不见五指,焊接产生的烟尘很大,以下是电工焊接时防烟尘污染的相关措施,供大家参考。
时间:2022-09-18 21:07:48
电弧焊的焊接规定有哪些

有关电工焊接的小知识,电弧焊的焊接规定有哪些,焊钳应与手把线连接牢固,电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,下面具体来看下。
时间:2022-09-18 21:03:54
手工焊接技术中焊接工具与焊接方法要点

手工焊接技术中焊接工具与焊接方法,电烙铁是钎焊的主要焊接工具之一,常用焊料为焊锡,一般为一种锡铅合金,焊锡量要适中,即将焊点零件脚全部浸没,其轮廓又隐约可见,焊接缺陷的避免。
时间:2022-08-14 21:15:54
铜导线焊接及导线包扎方法

有关导线的焊接与包扎方法,在对铜导线进行焊接时,一般采用喷灯加热(或用电炉加热)法,导线包扎时先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,并做好线路检查及绝缘摇测。
时间:2022-08-05 11:58:09
电焊机使用方法,电焊机焊接后的注意事项

怎么正确使用电焊机,电焊机作业前,电焊机通电后,以及电焊机作业时,都必须严格按照规程进行操作,那么电焊机焊接后的注意事项有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-04 11:33:10
容器内焊接作业的注意事项有哪些

电工在进行焊接操作时,必须做好各种安全保护措施,尤其在容器内进行焊接工作时,有些注意事项必须重点关注,包括容器内部情况的确认,容器内焊接时的安全要求等,下面具体来看下。
时间:2022-08-01 20:22:52
焊接作业时火灾及爆炸的预防措施

有关焊接作业的安全知识,电焊工在进行焊接操作时,怎么预防火灾及爆炸事故的发生,需要做好哪些保护措施,在焊接操作时的注意事项有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-01 20:18:26
电工现场焊接操作怎么预防事故发生

有关电工焊接操作的小知识,电工现场焊接操作怎么预防事故发生,必须做好预防触电的保护措施,预防有害气体和烟尘中、预防弧光等,当触电事故发生时电流对人体的伤害比较大,所以焊接时必须加强安全防护。
时间:2022-08-01 20:11:11
- 上一篇:焊接机器人的轴伺服控制系统的结构类型
- 下一篇:弧焊型焊接机器人的焊接过程的特点