电弧焊的焊接规定有哪些

来源:电工天下时间:2022-09-18 21:03:54 作者:老电工手机版>>

有关电工焊接的小知识,电弧焊的焊接规定有哪些,焊钳应与手把线连接牢固,电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,下面具体来看下。

电弧焊的一般规定

1、焊接设备上的电机、电器、空压机等应按有关规定执行,并有完整的防护外壳,一、二次接线柱处应有保护罩。

2、现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防用品。

3、焊接时,焊接和配合人员必须采取防止触电、高空坠落、瓦斯中毒和火灾等事故的安全措施。

4、严禁在运行中的压力管道、装有易燃易爆物品的容器和受力构件上进行焊接和切割。

5、焊接铜、铝、锌、锡、铅等有色金属时,必须在通风良好的地方进行,焊接人员应戴防毒面具或呼吸滤清器。

电弧焊的焊接规定有哪些

6、焊钳应与手把线连接牢固,不得用胳膊夹持焊钳。焊接预热焊件时,应设挡板隔离焊件发出的辐射热。施焊现场的10m范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。

7、高空焊接或切割时,必须挂好安全带,焊件周围和下方应采取防火措施并有专人监护。

8、作业后,清理场地、灭绝火种,切断电源,锁好电闸箱,消除焊料余热后,方可离开。清除焊渣时,面部要避开被清的焊缝。

9、电焊线通过道路时,必须架高或穿入防护管内埋设在地下,如通过轨道时,必须从轨道下面穿过。

10、雨天不得露天电焊。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方并穿好绝缘鞋。

11、长期停用的电焊机,使用时,须检查其绝缘电阻不得低于0.5MΩ,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。

12、在载荷运行中,焊接人员应经常检查电焊机的温升,如超过A级60°C、B级80°C时,必须停止运转并降温。

13、接地线及手把线都不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架或轨道上,接地电阻不大于4Ω。

14、在容器内施焊时,必须采取以下措施:容器上必须有进、出风口并设置通风设备;容器内的照明电压不得超过12V,焊接时必须有人在场监护,严禁在已喷涂过的油漆或塑料的容器内焊接。

相关文章
  • 电工焊接时防烟尘污染的措施

    电工焊接时防烟尘污染的措施

    在电焊工的日常工作中,可能经常身处烟雾缭绕的厂房,在封闭容器中的狭小空间里的焊接,伸手不见五指,焊接产生的烟尘很大,以下是电工焊接时防烟尘污染的相关措施,供大家参考。

    时间:2022-09-18 21:07:48

  • 手工焊接技术中焊接工具与焊接方法要点

    手工焊接技术中焊接工具与焊接方法要点

    手工焊接技术中焊接工具与焊接方法,电烙铁是钎焊的主要焊接工具之一,常用焊料为焊锡,一般为一种锡铅合金,焊锡量要适中,即将焊点零件脚全部浸没,其轮廓又隐约可见,焊接缺陷的避免。

    时间:2022-08-14 21:15:54

  • 铜导线焊接及导线包扎方法

    铜导线焊接及导线包扎方法

    有关导线的焊接与包扎方法,在对铜导线进行焊接时,一般采用喷灯加热(或用电炉加热)法,导线包扎时先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,并做好线路检查及绝缘摇测。

    时间:2022-08-05 11:58:09

  • 电焊机使用方法,电焊机焊接后的注意事项

    电焊机使用方法,电焊机焊接后的注意事项

    怎么正确使用电焊机,电焊机作业前,电焊机通电后,以及电焊机作业时,都必须严格按照规程进行操作,那么电焊机焊接后的注意事项有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-04 11:33:10

  • 容器内焊接作业的注意事项有哪些

    容器内焊接作业的注意事项有哪些

    电工在进行焊接操作时,必须做好各种安全保护措施,尤其在容器内进行焊接工作时,有些注意事项必须重点关注,包括容器内部情况的确认,容器内焊接时的安全要求等,下面具体来看下。

    时间:2022-08-01 20:22:52

  • 焊接作业时火灾及爆炸的预防措施

    焊接作业时火灾及爆炸的预防措施

    有关焊接作业的安全知识,电焊工在进行焊接操作时,怎么预防火灾及爆炸事故的发生,需要做好哪些保护措施,在焊接操作时的注意事项有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-08-01 20:18:26

  • 电工现场焊接操作怎么预防事故发生

    电工现场焊接操作怎么预防事故发生

    有关电工焊接操作的小知识,电工现场焊接操作怎么预防事故发生,必须做好预防触电的保护措施,预防有害气体和烟尘中、预防弧光等,当触电事故发生时电流对人体的伤害比较大,所以焊接时必须加强安全防护。

    时间:2022-08-01 20:11:11

  • 热风枪焊接方法及步骤详解

    热风枪焊接方法及步骤详解

    有关热风枪的小知识,热风枪是电子维修领域不可缺少的维修工具,先来了解下热风枪的基本组成部分,再来学习下热风枪的焊接方法和步骤,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-07-18 05:23:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有