放电引起电抗器运行声音大的原因分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-02-11 14:53:24

电抗器运行声音大的原因

一般情况下,电抗器在运行时,是没有声音的,但有时会例外。

电抗器运行声音大的几种原因

1、套管放电。

电抗器的套管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。

可将电抗器停运并放电后把外套管卸出,擦干重新装好即可。

2、缺油放电。

电抗器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电抗器油。

3、脱焊放电。

电抗器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应拆开修理。

4、接地不良放电。

电抗器的芯子与外壳接触不良时,会出现浮动电压,引起放电声。

只要将电抗器停运并放电后进行处理,使其芯子和外壳接触好,便可使放电声消失。