阀控式密封铅酸蓄电池故障分类与产生原因
来源:电工天下时间:2017-02-27 05:49:48 作者:老电工手机版>>
阀控式密封铅酸蓄电池故障类型及原因
阀控式密封铅酸蓄电池的普遍使用也出现了一系列的问题。其中,一些是由于蓄电池本身质量的原因,另外一些是由于蓄电池使用环境恶劣和蓄电池维护管理不当引起的。
可能发生的问题:
故障类型 可能原因
1、蓄电池漏液
阀失控:电解液过量;封口不严;极柱焊接或密封不良;充电电流过大或过充,外壳破裂
2、酸雾严重
阀失控:电解液过量;封口不严;极柱焊机或密封不良;充电电流过大或过充,外壳破裂
3、蓄电池鼓胀
气体符合效率差;阀失控;热失控外壳变软;蓄电池间空隙太小;无通风设备及空调设备;充电电流过大或过充电;外壳材质耐温差
4、电解液干涸
电解液量少;环境及蓄电池温度高;充电电流过大或过充;外壳材料渗水较为严重
5、容量下降
电解液干涸;隔板枝晶穿透;内部微短路;长期欠充;自放电大,早期容量损失
6、自放电大
蓄电池温度高;进入空气;蓄电池材料不纯或混入杂质;内部微短路
7、外壳破裂
运输或搬运中受损;气胀;外壳材质差
8、热失控
充电电流大;浮充电压设置过高;外壳散热差;蓄电池间隙小;环境温度高无空调设备;充电器直流输出中有纹波电流
9、极板腐蚀
电解液浓度大,电解液层化;杂质多;过充电;极板太薄或铸造不良
10、电压不均匀
蓄电池并联的压降大,极柱与连接条接触不良;新蓄电池在运行3~6个月内有不均匀现象。
阀控式密封铅酸蓄电池存在着浮充电压不均匀的现象。这是由生产蓄电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量及含量的误差累计所致。
特别是阀控式密封铅酸蓄电池采用了贫液式设计,其误差将影响到蓄电池内部的硫酸饱和度,直接影响蓄电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时蓄电池的过电位不同,蓄电池的浮充电压也就不一样。但阀控式密封铅酸蓄电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压降趋于均匀。
因为,硫酸饱和度高的蓄电池氧化符合效率差,使饱和度略微下降,蓄电池的浮充电压也就较均匀。
现在一般要求浮充电压的误差平均值为±50mV,也刚启用的蓄电池浮充电压往往偏高,有时达180mV左右。其实在进过3~6个月的浮充运行后,电压偏差就会在100mV以内。
对阀控式密封铅酸蓄电池浮充电压不均匀的问题,许多公司都在设法解决,一般由两种方法:
①严格控制生产的各个环节,减少各种误差;
②开发新低浮充电压阀控式密封铅酸蓄电池。
有部分厂家为了达到蓄电池浮充电压的均匀状态,在蓄电池单体内部加装稳压器件,使之各单体电压误差不超过0.01mV。这种做法造成了蓄电池浮充电压的相当均匀假象,当蓄电池单体出现问题时,维护人员无法及时从测量的数据中了解到事情,延误了维修,造成了蓄电池组过早由于缺乏必要的维护而提前损坏而退网。
相关文章
稳压器五类故障问题及排除方法
有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压器的三类常见故障问题
有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:51:42
短路故障的二大危害
有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:23:00
短路故障产生的原因有哪些
短路故障产生的原因有哪些,在电路中短路是系统常见的严重故障,短路是系统中各种类型不正常的相与相之间或相与地之间的短接,造成系统发生短路的原因很多,主要有如下几点,下面一起来看下。
时间:2022-03-31 07:18:55
编码器的常见故障问题
有关编码器的故障问题,在编码器的运行过程中,任何一点小的故障问题,都可能导致其中断运行,这里总结了编码器的八类常见故障问题,供大家参考。
时间:2022-01-08 21:36:43
怎么处理消弧线圈的故障问题?
怎么处理消弧线圈的故障问题?消弧线圈出现故障怎么办,通常会有以下几种常见故障,分别予以处理:1、线圈声音不正常、套管破裂、严重漏油等。处理办法:立即报告领导,并停用消弧线圈。
时间:2021-11-15 06:30:01
查电线短路故障的经验技巧
查电线短路故障的经验技巧,怎么查电线短路问题,低压线路上发生短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其它负载较多,故障点不明显时,则很难查找到故障点。
时间:2021-08-27 13:53:46
铅蓄电池的构造组成及功能
有关铅蓄电池的构造组成与功能说明,铅蓄电池主要由极板、隔板、壳体、电解液、铅连接条、极柱等部分组成,并介绍了单体电池的串接方式。
时间:2020-10-27 16:07:22
- 上一篇:阀控式密封铅酸蓄电池的六大故障
- 下一篇:单相空调电源线径选择与线径计算公式