电流速断保护试题及答案
来源:电工天下时间:2016-01-17 03:42:54 作者:老电工手机版>>
电流速断保护试题及答案
一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)
在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分
1.过电流继电器的返回系数(B )
A.等于0 B.小于1
C.等于1 D.大于1
2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B )
A.大于2 B.大于1.3~1.5
C.大于1.2 D.大于0.85
3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A )
A.有 机会只切除一条线路 B.有 机会只切除一条线路
C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除
4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D )
A.方向性 B.可靠性
C.灵敏性 D.选择性
5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D )
A.90°接线 B.3 0、3 0
C.-3 、-3 D.-3 0、3 0
6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B )
A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器
C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器
7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )
A.0°接线 B.90°接线
C.3 0、3 0 D. A、 A+ 3 0零序补偿电流的接线方式
8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A )
A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大
C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大
9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的( A )
A.选择性 B.可靠性
C.灵敏性 D.速动性
10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的( C )
A.选择性
B.速动性
C.灵敏性 D.可靠性
11.距离Ⅲ段保护,采用方向阻抗继电器比采用全阻抗继电器( A )
A.灵敏度高 B.灵敏度低
C.灵敏度一样 D.保护范围小
12.高频阻波器的作用是( C )
A.限制短路电流 B.防止工频电流窜越
C.防止高频电流窜越 D.补偿接地电流
13.对于Y,d11接线变压器,为保证正常运行时差动回路两臂的电流相等,应使变压器Y侧电流互感器变比( B )
A.等于变压器变比nT B.增大 倍
C.减少 倍 D.增大3倍
14.发电机横差保护的作用是( A)
A.保护定子绕组匝间短路 B.保护定子绕组相间短路
C.保护定子绕组接地短路 D.保护转子绕组一点接地故障
15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是( C )
A.低电压起动的过电流保护 B.复合电压起动的过电流保护
C.负序电流保护 D.阻抗保护
二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分)
请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
16.反应故障时电流增大而动作的保护称为______过电流保护______________。
17.对本元件的主保护起后备作用的保护称为______近后备保护______________。
18.所谓灵敏性是指对_____其保护范围内的_______________发生故障的反应能力。
19.动作电流是指能使继电器动作的____最小电流________________。
20.按阶梯时限原则整定的过电流保护,越靠近电源侧,短路电流越大,动作时限_____越长_____________。
21.可靠系数K 取值比K 要小,主要原因是考虑短路电流中______非周期分量______________已经衰减。
22.在系统最大运行方式下,电流速断保护范围为_____最大_______________。
23.在两相不完全星形接线的中性线上增设一只电流继电器,目的是为了提高保护的_______灵敏系数_____________。
24.相间短路的功率方向继电器的最大灵敏角 sen=_____-a________________。
25.按90°接线的功率方向继电器,若 m= c,则 m=______Uab____________。
26.中性点不接地电网单相接地短路时,故障线路保护安装处通过的零序电流为该电网所有_____非故障元件_______________的零序电容电流之和。
27.距离保护Ⅰ段和Ⅱ段共同构成本线路的________主保护____________。
28.反应相间短路的阻抗继电器采用的接线方式是_____oo_______________。
29.零序过电流
保护的动作电流应躲过下一条线路首端发生三相短路时由零序电流过滤器输出的最大_____不平衡电流____________。
30.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_______无_____________死区。
31.为防止过渡电阻的影响,一般在距离Ⅱ段保护上采用______瞬时测量回路______________。
32.在整定距离Ⅱ段的整定阻抗时,分支系数应取_____最小值_______________。
33.阻抗继电器的动作特性在阻抗平面上沿 方向所占面积越大,则受振荡影响就越__________大__________。
34.纵差动保护暂态情况下的不平衡电流表达式是iunb.max=___________________。
35.反应变压器油箱内部各种故障和油面降低的保护称_____瓦斯保护_______________。
36.当变压器空载投入或外部故障切除电压恢复时,可能出现很大的励磁电流,称其为______励磁涌流______________。
37.对于发电机定子绕组的相间短路,要求容量在1MW以上的发电机,应装设_______纵联差动保护_____________。
38.电流比相式母线保护的基本原理是比较各连接元件_______相位_____________
三、简答题(本大题共7小题,每小题4分,共28分)
39.继电保护装置的基本任务是什么?
40.功率方向继电器90°接线方式的主要优点是什么?
41.零序电流速断保护的整定原则是什么?
42.对于偏移特性阻抗继电器,试写出:
(1)圆心向量;
(2)半径r的表达式;
(3)比幅式动作条件;
(4)比相式动作条件。
43.试述高频闭锁方向保护的基本原理。
44.写出变压器纵差动保护不平衡电流表达式并说明式中各量的含义。
45.试述单继电器式横差动保护的基本原理,在什么情况下带延时跳闸?为什么?
四、综合分析题(本大题共2小题,每小题7分,共14分)
46.如图所示,在单侧电源环网中,试求出过电流保护1~8的动作时限,并指出哪些保护应装设方向元件?
47.如图所示,为发电机定子绕组A相单相接地短路示意图。α为短路点K到中性点的匝数占总匝数的百分数,试:
(1)画出发电机单相接地短路时的零序等值电路。
(2)分析发电机内部和外部单相接地短路时,流过机端电流互感器TA的电流特点,并写出电流大小的表达式。
+
五、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)
48.如图所示,试计算保护1限时电流速断保护的动作电流、动作时限及校验灵敏度。已知K =1.2;Z1=0.4Ω/km; K =1.2。
49.如图所示,各线路均装设距离保护,试对保护1的距离Ⅲ段保护进行整定计算,并求出最小分支系数。Krel=1.25;Kres=1.2;Kss=1;Z1=0.4Ω/km;Uloa.min=0.9×110KV
试题1答案
一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。)
1. 1电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越(③ )
①可靠 ②不可靠 ③灵敏 ④不灵敏
2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若(③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。
①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性
3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(② )
①最大运行方式 ②最小运行方式
③正常运行方式 ④事故运行方式
4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为(② )。
①100% ②2/3 ③1/3 ④ 0
5.按900接线的功率方向继电器,若IJ=-Ic,则UJ应为(② )
①UAB ②-UAB ③UB ④-UC
6.电流速断保护定值不能保证( ② )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。
①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性
7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需(④ )。
①投入运行 ②有选择性的投入运行
③有选择性的退出运行 ④退出运行
8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器(③ )的后果。
①拒动 ②误动
③正向故障拒动或反向故障误动 ④损坏
9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB (④ )
①原边匝数 ②副边匝数
③原边线圈中的电阻大小 ④副边线圈中的电阻大小
10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② )。
①速动性 ②选择性 ③灵敏性 ④可靠性
11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如IJ=IB-IA时,UJ=( ② )。
①UB ②UB-UA ③UA-UB ④UA
12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(① )。
①选择性 ②速动性 ③灵敏性 ④可靠性
13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是(③ )。
①允许信号 ②跳闸信号 ③闭锁信号 ④任意信号
15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以
( ③ )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。
①微波通道 ②光纤通道 ③输电线路 ④导引线
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护
有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节
串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
怎么计算电线能承受的最大电流?
电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
- 上一篇:变频器输出不平衡怎么办?
- 下一篇:电流速断保护是电流保护吗?