>首页 > 电工基础 > 电工入门>示波器使用方法 正文

示波器怎么用?示波器使用方法【图解】

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-10-08 21:55:23

示波器的使用方法

示波器是一种电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。不少物理实验中会需要用到示波器,我大学时候修过一年的物理,使用过示波器,示波器的基本使用方法。

工具/原料
SR-8型双踪示波器

SR-8型双踪示波器,如下图,面板设置部分略过,直接演示使用方法。

示波器的用法1


示波器初次使用前或久藏复用时,有必要进行一次能否工作的简单检查和进行扫描电路稳定度、垂直放大电路直流平衡的调整。示波器在进行电压和时间的定量测试时,还必须进行垂直放大电路增益和水平扫描速度的校准。

示波器的用法2

示波器的使用方法
选择Y轴耦合方式:根据被测信号频率的高低,将Y轴输入耦合方式选择“AC-地-DC”开关置于AC或DC

示波器的用法3

示波器的使用方法
选择Y轴灵敏度:根据被测信号的大约峰-峰值(如果采用衰减探头,应除以衰减倍数;在耦合方式取DC档时,还要考虑叠加的直流电压值),将Y轴灵敏度选择V/div开关(或Y轴衰减开关)置于适当档级。实际使用中如不需读测电压值,则可适当调节Y轴灵敏度微调(或Y轴增益)旋钮,使屏幕上显现所需要高度的波形。

示波器的用法4

示波器的使用方法
选择触发(或同步)信号来源与极性:通常将触发(或同步)信号极性开关置于“+”或“-”档。

示波器的用法5

示波器的使用方法
选择扫描速度:根据被测信号周期(或频率)的大约值,将X轴扫描速度t/div(或扫描范围)开关置于适当档级。实际使用中如不需读测时间值,则可适当调节扫速t/div微调(或扫描微调)旋钮,使屏幕上显示测试所需周期数的波形。如果需要观察的是信号的边沿部分,则扫速t/div开关应置于最快扫速档。

示波器的用法6

示波器的使用方法
输入被测信号: 被测信号由探头衰减后(或由同轴电缆不衰减直接输入,但此时的输入阻抗降低、输入电容增大),通过Y轴输入端输入示波器。

示波器的用法7

示波器的使用方法
示波器的使用就以上步骤了,是不是觉得很简单呢!

注意事项
示波器使用前一定要校准!
当示波器没有光点或波形时,应检测电源是否接通;也有可能是辉度旋钮未调节好、X,Y轴移位旋钮位置调偏、Y轴平衡电位器调整不当,造成直流放大电路严重失衡导致。

    示波器使用方法相关的文章
    • DW数显功率表使用注意事项四点

      DW数显功率表使用注意事项四点

      有关DW数显功率表的使用注意事项,这里总结了四点,选择功率表的量限时,需要考虑足够的功率量限,以及电流量限和电压量限,测量功率时,应将指针偏转格数乘以分格常数,得到功率表读数。

      时间:2020-01-13 13:37:16

    • 短路接地最小截面的选择方法

      短路接地最小截面的选择方法

      有关短路接地最小截面的选择方法,如何选择短路接地线的最小截面,截面积必须满足短路电流的要求,最小不得小于25mm2,满足短路电流热容量的要求。

      时间:2020-01-13 13:33:16

    • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

      时间:2020-01-08 21:43:44

    • 2.5平方电线负荷的计算方法:2.5平方电线直径,2.5平方电线瓦数

      2.5平方电线负荷的计算方法

      有关2.5平方电线负荷的计算方法,2.5平方电线直径是多少,2.5平方电线能带的瓦数是多少,常用的电线一般有1.5、2.5、4、6、10平方铜电线,2.5平方电线使用最多。

      时间:2020-01-08 20:07:39

    • 示波器负载效应的实例分析

      示波器负载效应的实例分析

      示波器负载效应的实例,示波器在1MΩ阻抗模式下的等效模型比较复杂,等效成是1MΩ和一个十几pF的电容并联在一起的形式,示波器内部增加补偿措施补偿偏差,确保测量准确。

      时间:2020-01-08 10:11:30

    • 消弧线圈容量大小的计算方法

      消弧线圈容量大小的计算方法

      如何来计算消弧线圈的大小,即怎么来计算消弧线圈的容量大小,在《电力设备过电压保护设计技术规程》中有相关规定,一起来了解下。

      时间:2019-08-06 15:51:33

    • 导线截面与载流量的计算口诀与方法

      导线截面与载流量的计算口诀

      导线截面与载流量的计算口诀,导线计算因素多,强度温升和损耗,另外负载大与小,敷设方式也很多,平时工作不用算,根据电流选导线,绝缘导线在不同敷设方式时的允许载流量。

      时间:2019-07-12 13:23:12

    • 如何测量高电压?球隙法测量高电压方法

      球隙法测量高电压

      使用球隙法测量高电压的方法,测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压,球隙测量电压的可靠性高,球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。

      时间:2019-07-10 06:00:15

    电工入门精华文章

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有