4线编码器怎么测量好坏?
来源:电工天下时间:2021-12-23 09:57:14 作者:老电工手机版>>
4线编码器测量好坏的方法
1、在编码器静止时,可以测得A、B相的电压为15V左右或0V。轻轻转动编码器时,可以轮流得到以上两种电压。A-、B-相应得到0V或-15V电压。
2、在编码器连续旋转时,输出得到电压有效值的平均值,一般只有3~5V左右的稳定电压值。
3、使用万用表只可以做粗略检查,如果测量结果与上述描述相差太大,则初步判断为编码器存在故障。
4、但只使用万用表无法精确检查编码器是否完全正常,编码器在正常时输出高频的脉冲信号,最好用示波器进行测量。
测量方法:将编码器的输出A相或B相信号接到示波器中,然后旋转编码器轴,如果在示波器上观察到高频的15V方波脉冲信号,则说明编码器是正常的。
编码器与译码器
有关编码器与译码器的基础知识,本节介绍了编码器与译码器的功能,编码器与译码器的组成,以及常用功能,供大家参考。
相关文章
编码器如何校正机械零位?
编码器如何校正机械零位?1、先把编码器拆下,确认电机空载。2、把新兵马器装上,并执行AF16。如果执行失败,则可以把AF03改成315。
时间:2022-01-09 05:33:39
编码器怎么确定零位?
编码器怎么确定零位?生产绝对编码器的厂家,一般都提供管理软件或驱动程序,通过计算机可以直接设置编码器电路的零点。比如将转轴转到想要的零点,然后用电脑设置清零,这时编码器的位置读数即为0。
时间:2022-01-09 05:31:21
编码器电压的正常值是多少
编码器电压的正常值是多少?以欧姆龙编码器为例,其输出电压是5-12V或12-24V。E6A2编码器(Φ25的小型经济型,低、中分辨率型),电压:5-12V或12-24V,输出信号:A相,输出形式:集电极、电压。
时间:2022-01-09 05:29:29
编码器2048代表什么意思?
编码器2048代表什么意思?1024与2048一般是增量编码器每转出来多少个脉冲,不过 8192一般是绝对值编码器出来的比较多,表示一圈有8192个位置而不是出脉冲。
时间:2022-01-09 05:27:27
编码器怎么计数?
编码器怎么计数?编码器输出方波信号,计数器的输入同样为方波信号。一般接法:编码器的输出A和B,接到计数器输入的A和B,以实现对编码器输出的方波信号的计数。计数器可以手动设置,实现加减计数或增量计数等。
时间:2022-01-09 05:16:05
一文看懂增量编码器的测量方法
有关编码器的知识,如何对增量编码器进行测量,应该采用哪种测量方法,需要视增量编码器的输出电压的类型来定,可以采用示波器或万用表进行测量,下面具体来看下。
时间:2022-01-09 05:14:38
编码器怎么查看好坏?
编码器查看好坏的方法,参考如下:在编码器静止时,可测得A、B相的电压为15V左右或者0V。轻轻转动编码器时,应能轮流得到以上两种电压。A-、B-相应能得到0V或-15V电压。
时间:2022-01-09 05:09:15
不同编码器的优缺点,编码器的选型注意事项
有关编码器的知识,编码器有不同的类型,比如光电编码器、静磁栅绝对编码器与增量编码器等,不同编码器的优缺点有哪些,在编码器选型时要注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-01-08 21:42:57
- 上一篇:RL串联电路中电压与电流的相位关系是什么?
- 下一篇:编码器测量距离公式怎么用?