用好功率表要注意的问题(功率表使用注意事项)

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-07-26 23:35:43

用好功率表要注意的三个问题(功率表使用注意事项)

功率表使用注意事项

用户在使用功率表时需要注意哪些问题,本节电工技术之家小编为大家带来功率表的使用注意事项,一起来了解下。

本节内容:功率表的使用注意事项

1、功率表的量程选择

选择功率表的量程就是选择功率表中的电流量程和电压量程。使用时应使功率表中的电流量程不小于负载电流,电压量程不低于负载电压,而不能仅从功率量程来考虑。

例如,两只功率表,量程分别是IA、300V和2A、150V,由计算可知其功率量程均为300W,如果要测量一负载电压为220V、电流为IA的负载功率时应逸用IA、300V的功率表,而2A、150V的功率表虽功率量程也大于负载功率,但是由于负载电压高于功率表所能承受的电压150V,故不能使用。

因此,在测量功率前要根据负载的额定电压和额定电流来选择功率表的量程。

二、功率表的测量线路

电动系测量机构的转动力矩方向和两线圈中的电流方向有关,为了防止电动系功率表的指针反偏,接线时功率表电流线圈标有“·”号的端钮必须接到电源的正极端,而电流线圈的另一端则与负载相连,电流线圈以串联形式接入电路中。

功率表电压线圈标有“·”号的端钮可以接到电源端钮的任一端上,而另一电压端钮则跨接到负载的另一端,。

当负载电阻远远大于电流线圈的电阻时,应采用电压线圈前接法。这时电压线圈的电压是负载电压和电流线圈电压之和,功率表测量的是负载功率和电流线圈功率之和。

如果负载电阻远远大于电流线圈的电阻,则可以略去电流线圈分压所造成的影响,测量结果比较接近负载的实际功率值。

当负载电阻远远小于电压线圈电阻时,应采用电压线圈后接法。来自:电工技术之家 www.dgjs123.com

这时电压线圈两端的电压虽然等于负载电压,但电流线圈中的电流却等于负载电流与功率表电压线圈中的电流之和,测量时功率读数为负载功率与电压线圈功率之和。

由于此时负载电阻远小于电压线圈电阻,所以电压线圈分流作用大大减小,其对测量结果的影响也可以大为减小。

如界被测负载本身功率较大,可以不考虑功率表本身的功率对测量结果的影响,则两种接法可以任意选择。但最好选用电压线圈前接法,因为功率表中电流线圈的功率一般都小于电压线圈支路的功率。

三、功率表的正确读数

一般安装式功率表为直读单量程式,表上的示数即为功率数。但便携式功率表一般为多量程式,在表的标度尺上不直接标注示数,只标注分格。

在选用不同的电流与电压量程时,每一分格都可以表示不同的功率数。在读数时,应先根据所选的电压量程U、电流量程I以及标度尺满量程时的格数&,求出每格瓦数(又称功率表常数)C,然后再乘上指针偏转的格数夕,就可得到所测功率P。

    功率表使用注意事项相关的文章
    • 功率表的接线方法_三相功率因数表正确接线图

      功率表的接线方法_三相功率因数表正确接线图

      有关功率表的接线方法,功率表上有4个接线端子,电压与电流的接线方法,附三相功率因数表的正确接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-03-19 09:02:50

    • DW数显功率表使用注意事项四点

      DW数显功率表使用注意事项四点

      有关DW数显功率表的使用注意事项,这里总结了四点,选择功率表的量限时,需要考虑足够的功率量限,以及电流量限和电压量限,测量功率时,应将指针偏转格数乘以分格常数,得到功率表读数。

      时间:2020-01-13 13:37:16

    • 电工常用仪器仪表的测量使用方法(图文)

      电工常用仪器仪表的测量使用方法

      电工常用仪器仪表的测量使用方法电工测量所有仪器仪表种类很多,常见的电工仪器仪表,主要有万用表,钳形电流表,电压表,电能表,绝缘电阻表等,这些仪器仪表的测量使用方

      时间:2017-08-18 06:10:14

    • 蓄电池使用状况检查过程图解

      蓄电池使用状况检查

      蓄电池使用中的状况检查,包括电解液液面高度的检查,蓄电池放电程度的检查,用吸式密度计测量电解液相对密度,用高率放电计测量放电电压等。

      时间:2017-04-18 22:27:03

    • 如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结

      如何使用直流电桥

      直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。

      时间:2016-05-11 06:48:23

    • 电桥怎么用,电桥使用方法与注意事项

      电桥怎么用

      电桥使用方法与注意事项,电桥测量电阻值,需要被测电阻的阻值范围和所要求的准确度,而后根据所估计的数值来选择电桥,注意流过该桥臂的电流不能超过该桥臂的最大允许电流。

      时间:2016-05-09 07:33:02

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有