在平常使用稳压器时,有些注意事项必须留心,比如防止腐蚀性气体及液物流入,使用三插(有接地)插座,调节电压到正常水平等,都是用好稳压器必须要注意的问题,下面具体来了解下。
稳压器的使用注意事项
1、避免猛烈振动,防止腐蚀性气体及液物流入,防止受潮并置于通风干燥处,切勿盖上织物阻碍通风散热。
2、使用三插(有接地)插座,机上的接地螺钉必须妥善接地,否则用测电笔测机壳将有带电现象,这是分布电容感应电引起的,属于正常现象,可以通过接地线消除。如果机壳严重漏电,测绝缘电阻小于2MΩ,可能是绝缘层已受潮或线路与机壳短路,需要查明原因排除故障后再使用。

3、0.5~1.5KVA小功率稳压器使用保险丝作过流短路保护之用,2~40KVA稳压器作用DZ47断路器作过流、短路保护之用,如保险丝经常熔断或断路器经常跳闸,应检查用电是是否过大。
4、当输出电压超过保护值时(出厂时相电压保护值调整为250V±5V),稳压电源自动保护,切断稳压电源输出电压,同时过压指示灯亮,用户应立即关机检查电网电压或者稳压.如稳压器发生自动断电(有输入无输出),应检查市电电压是否高于28OV。若低于280V 应检查稳压器是否发生故障。待查明原因后再使用。
5、如果稳压器输出电压偏离220V较多,请调节控制板上电位器至输出电压正常(输入电压达不到稳压范围的不能调节)。
6、当市电电压经常在稳压器输入电压下限(<150V)或上限(>260V) 时,限位微动开关经常受碰触,易发生控制失灵。这时稳压器不能调压或只能调高(或只能调低),应先检查微动开关是否损坏。
7、保持机内清洁,灰尘会阻碍齿轮之转动、影响输出电压精度。请及时清理和维护线圈接触面清洁。碳刷磨损严重时应调整压力,以免碳刷和线圈接触面跳火。碳刷长度不足2mm 时应予以更换。线圈平面跳火被烧黑时应用细砂纸予以打光。
8、三相稳压器输入端必须接下零线(中线),否则稳压器无法正常负载工作,并将会损坏稳压器和用电设备。切勿用地线替代零线使用(但是零地线可以并联在一起),零线不得接入保险丝。
9、稳压器输出电压低于额定电压(220V 或三相380V)时,应检查输入电压是否过低。当空载时达到额定电压而负载时输出低于额定电压,这是由于输入线路载面太小,或负载端超过稳压器额定容量范围,负载时线路压降太大,使用输入电压低于稳压器调节范围下限,这时应更换较粗的输入导线或是产品容量加大。
10、当单台负载功率较大(如空调等),而输入线路较长,载面不足时,负载工作时电压严重降低,可能使用负载难以启动;当负载工作时又暂时停机,则容易发生输出瞬间过压断电,如发生此类现象,并非稳压器故障,应改善输入线路(线路加粗,尽量缩短输入线长度,以减少线路中压降)。
11、当稳压器输出电压严重偏离220V时,需要检查①输入电压是否稳压范围内;②电机齿轮是否严重磨损,转动是否灵活;③限位开关是否受损;④线圈平面是否光滑;⑤控制板有无损坏。
相关文章可调式三端稳压器的工作原理图解

可调式三端稳压器能输出连续可调的直流电压,其常见产品图如下:CW317系列稳压器输出连续可调的正电压,CW337系列稳压器输出连续可调的负电压。
时间:2022-08-07 08:05:45
交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压器五类故障问题及排除方法

有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
稳压器原理及技术参数,稳压器的产品分类

有关稳压器的知识,稳压器的工作原理是什么,稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成,容量较大的稳压器,可采用电压补偿的原理工作,稳压器的技术参数有哪些,产品分类有哪几种,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:58:01
稳压器的三类常见故障问题

有关稳压器的知识,稳压器的三类常见故障问题,一类是输出电压不正常,一类是不稳压,第三类是开机无输出、无电压指示或无启动以及过压或欠压保护,下面具体来了解下。
时间:2022-08-06 12:51:42
稳压器嗡嗡作响怎么回事

稳压器嗡嗡作响怎么回事,稳压器发出轻微的嗡嗡知声,属于正常现象。如果连续调压型稳压器道,稳压器在调整电压时电机转动带着炭刷沿调压器内线圈转动而产生磨擦声,就会发出嗡嗡的声音。
时间:2022-08-06 12:50:27
稳压器的使用规范及保养要求

有关稳压器的知识,稳压器的使用规范有哪些,主要包括接入市电时的基本要求,比如输入输出线不得接反、接入设备的输入输出线卡镙丝必须拧紧等,稳压器的保养要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-06 12:49:15
三端可调稳压器的检测方法

怎么对三端可调稳压器进行安全检测,常用的方法为电阻测量法和电压测量法两种,在实际检测中一般采用电压测量法。下面以三端稳压器LM317为例介绍下具体的检测方法,检测电路如下图。
时间:2022-07-31 08:49:24