短路电流的计算条件有哪些
来源:电工天下时间:2022-03-19 09:11:44 作者:老电工手机版>>
在电路中短路电流的计算条件,参考如下:
1、计算阻抗与系统阻抗
假设系统有无限大的容量,用户处短路之后,系统母线电压能维持不变,即计算阻抗比系统阻抗会大得多。
规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大,只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。
2、只计电抗忽略电阻
在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才计入电阻,一般只计电抗而忽略电阻。
3、三相短路
短路电流计算公式或计算图表,均以三相短路为计算条件,因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。可以分断三相短路电流的电器,一定可以分断单相短路电流或二相短路电流。
扩展资料:短路电流的危害
供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,从而就会破坏网络内用电设备的正常工作。
为了消除或减轻短路的后果,就需要计算出短路电流的大小,以便正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。
相关文章
方向过电流保护的接线图与工作原理
方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理
定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
怎么计算电机转速,不同类型电机转速计算方法
不同电机的转速不同,普通交流电动机与特种电动机相比,在转速上有较大悬殊,怎么来计算电机的转速大小,以下分享了不同类型电机转速的计算方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 13:41:48
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用
有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
纯电感性负载电路阻抗的计算方法
怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
- 上一篇:一文看懂短路电流的简化计算法
- 下一篇:防止短路电流的安全措施