怎么测试地线接地是否有效,二种测试方法看一看
来源:电工天下时间:2021-02-01 11:34:50 作者:老电工手机版>>
测试地线接地是否有效的方法
为了确定保护接地(零)线的接地电阻是否合乎要求(即有效),可以用两种方法来进行测试。
第一种:用万用表交流电压250V档测量每一个三极插座的相线对保护接地线的电压、如果测得电压200V左右的话就说明保护接地线是合乎要求的(即有效的)。《说明一点;测量前先试测量电源电压是否正常》
下面使用万用表交流电压250V档、测量TN—C—S系统配电的三极插座的保护接零线对相线的测量电压图;
从上图中万用表测量结果可知,插座的保护接地(零)线对相线的电压超过了225V,即保护接地(零)线是合乎规程要求(即有效)的。即是说;这样的保护接地(零)线如果其安全载流量、是匹配该回路断路器或漏电断路器脱扣电流值的话;当带金属外壳的受电器具绝缘损坏漏电致外壳带电时、因为受电器具的金属外壳都是与保护接地(零)线连接的,即使漏电断路器的漏电保护功能故障失效、也相当于相线与接地电阻极小的保护接地(零)线短接产生极大的短路电流使断路器或漏电断路器的短路保护功能瞬间脱扣分闸断开电源保障安全。
第二种:如果手头没有万用表,待测试的三极插座回路绕过漏电断路器保护的情况下,可以用一个三极插头接一套带启辉器的日光灯支架并装上日光灯管(插头的接法是插头原来的相线插接日光灯支架的相线、插头的接地极插接日光灯支架的零线)来测试每个三极插座,如果测试到每个三极插座时日光灯管十分容易启动点亮的话就证明该三极插座的接地线是合乎要求的(即有效的),如果测试得日光灯启动十分困难甚至启动不了,则说明该插座的保护接地线接地电阻不乎合要求(即无效)的了(因为日光灯如果在电源电压低于180V的话就会很难启动点亮的)。
上述两种办法只是测量保护接地(零)线的接地电阻是否乎合要求(即是否有效),但是在低压电气安装中的保护接地(零)线的接地电阻不但要乎合要求、而且接地(零)线的安全载流量还要满足该回路断路器(漏电断路器)脱扣电流值动作需要才能保障用电安全。即如果保护接地(零)线的接地电阻合乎要求,而保护接地(零)线的安全载流量不匹配断路器或漏电断路器的脱扣电流值,也是不安全的。
检查导线的安全载流量是否匹配断路器或漏电断路器脱扣电流值的检查办法;一是拆开三极插座看它的保护接地(零)线的材质、线径是否与电源相线与电源零线相同,如果相同则是合乎要求的,否则就是不乎合要求的。
二是检查各个三极插座回路始端的断路器(漏电断路器)的脱扣电流值是否匹配各回路导线(包括保护接地线)的安全载流量,如果是匹配的话是合乎规程要求的,否则的话是不合乎规程要求的。
1、三极插座回路(包括保护接地线)是采用1.5平方毫米截面积铜芯导线的话,应匹配10A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
2、三极插座回路(包括保护接地线)采用2.5平方毫米截面积铜芯导线的话,应匹配16A或20A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
3、三极插座回路(包括保护接地线)采用4平方毫米截面积铜芯导线的话,应匹配25A脱扣电流值的断路器或漏电断路器来保护才有效。
经过上述对保护接地(零)线的检测都乎合要求的话,才算得上是名符其实(即有效)的保护接地(零)线。否则均是有名无实、存在安全隐患的保护接地(零)线。
相关文章
正接地与负接地的定义
有关正接地与负接地的定义,什么叫正接地,什么叫负接地,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行有什么危害,一起来了解下。
时间:2022-09-10 07:01:38
地线能和零线接到一起吗?
零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
零线与地线短路会不会跳闸
有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
区别零线和地线的五种方法
在电路中零线与地线不可缺少,在实际的电工工作中,经常需要区分零线和地线,这里分享了五种常用的零线和地线的区分方法,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 11:50:11
地线和零线如何区分,四种方法教你辩认地线与线零
有关地线和零线的小知识,怎么区分地线和零线,一般是从颜色上来区分,但有一些线路的颜色没有按照标准布线,此时应该怎么来区分地线和零线,下面一起来了解下。
时间:2021-08-27 14:28:29
零线和地线的几点区别
在用电线路中零线和地线是必不可少的,那么二者之间有什么区别,零线和地线的区别方法是怎么样的,如何通过线管颜色,以及使用试电笔或万用表来区分零线和地线,一起来看下。
时间:2021-08-20 13:23:34
零线和地线的区别的最简单解释
零线和地线的区别的最简单解释,简单来说,零线与地线的区别就是:“零线是工作用的,地线是保护人的”。零线是做回路用的,是一条工作零线,而地线是设备接地用的,防止设备漏电触发人的触电,可以起到保护作用。
时间:2021-08-15 10:17:58
地线和零线是相通的吗,从五种供电系统的供电方式来分析
地线和零线是相通的吗,
时间:2021-08-14 12:37:53
- 上一篇:火线零线与中性线及地线的区别
- 下一篇:交流稳压器碳刷易坏是什么原因