知识分享:绝缘监视仪的UG测量方法
来源:电工天下时间:2021-02-01 10:01:13 作者:老电工手机版>>
绝缘监视仪的UG测量方法
如今,供电系统中的电压(电流)成分复杂,纯直流或纯交流的供电系统并不多,一般供电系统中都含有整流、逆变或变频成分。
一个绝缘监视仪,必须可以准确的测出供电系统中所有区域的接地故障。从测量方式上来分,绝缘监视仪分被动式的测量方式和主动式测量方式。
采用被动式测量方式的绝缘监视仪,本身不主动发出测量信号进入IT供电网络,利用IT供电网络出现单点接地时,电气参数发生的变化,判断是否有接地故障。
比较典型的就是UG测量方法,如图1。
UG测量法通过测量和的差值,来判断IT供电系统是否有接地故障。如果Up和Un的差值比较大,就可以定性的判断为有接地故障。这种测量方式有很多局限性,它只能用在纯直流系统中,只能定性不能定量的判断绝缘问题,而且测不出对称的接地故障。当IT供电系统+/-侧同时出现大小差不多的接地故障时,这种测量方式是检测不出来的。被动式的测量方法通常都有这个缺点。
被动式的测量方法是用于IT供电系统早期的测量方法,现在只是在一些局部的特殊的场合才会使用。
当前应用于IT供电系统绝缘监视的测量方式以主动测量法为主。应用主动测量法的绝缘监视仪,会主动向被测量的IT供电系统中注入一个电压信号,通过对这个电压信号变化的测量,定量的计算出绝缘故障阻值的大小。这个被注入的电压信号一般为纯直流信号、交流方波信号等。不同信号注入的测量方式都有各自的优缺点。
相关文章
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法
有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是导体,什么是绝缘体与半导体
有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法
有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
如何使用直流电桥,测量中直流电桥的用法总结
直流电桥的使用方法,测量直流电流的注意事项,将仪器置于水平位置,直流电桥与被测电阻的连接方法,估计被测电阻大致的数值,选择合适的倍率,测量完毕后,直流电桥的保存等。
时间:2022-09-10 07:02:16
土壤电阻率是什么,测量土壤电阻率的方法是什么
有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率是单位长度土壤电阻的平均值,也是接地工程计算中的常用参数,那么怎么来测量土壤电阻率的大小,在测量时要注意什么,下面来了解下。
时间:2022-03-31 08:07:25
一文看懂增量编码器的测量方法
有关编码器的知识,如何对增量编码器进行测量,应该采用哪种测量方法,需要视增量编码器的输出电压的类型来定,可以采用示波器或万用表进行测量,下面具体来看下。
时间:2022-01-09 05:14:38
编码器测量距离公式怎么用?
编码器测量距离公式怎么用?找出每个脉冲对应的距离,称为脉冲当量。编码器的精度为1000 p/r,螺距为10mm,即编码器旋转1圈,外侧1毫米10100m间距。
时间:2021-12-23 10:01:45
- 上一篇:怎么提高充电宝的充电速度?
- 下一篇:零线和地线直接连接能否正常使用