家庭电路故障怎么判断与维修,家庭电路故障的维修经验总结
来源:电工天下时间:2020-01-20 17:02:15 作者:老电工手机版>>
当家庭电路有故障时,轻则会影响电器的使用,重则可能线路起火,带来不必要的损失,那么家庭电路故障怎么来判断与维修,这是需要一定的维修经验的,一起来看下。
家庭电路故障的维修技巧
在日常生活中,家庭电路的故障类型一般为开路、短路、线路漏电三种情况,怎么来快速判断这三类故障,一是需要专业的工具,二是需要经验的。

1、检修开路
用测电笔检查总闸刀开关处,确认线路有电后,再用校火灯头(一盏好的白炽灯,在灯座上引出两根线就成为校火灯头)并联在闸刀开关下的两个接线柱上,如灯亮,则进户线正常,如灯不亮,则进户线开路,只需要修复进户线。
然后,用测电笔检查各个支路中的火线,如氖管不发光,说明支路中的火线开路,需要修复接通火线。
如果各个支路中用测电笔时氖管都发光,再用校火灯头分别接到各个支路中检查,发现哪个支路的灯不亮,则该支路的零线开路,需修复该支路的零线。
请专业电工师傅上门维修,基本用电压表测量一下火线与地线之间的电压、零线与地线之间的电压,就能判断出那根线路断开。
排除方法:线路检修,顺藤摸瓜,线路接头处、开关、插座、灯具的端子压接处、通过敲打找到断点,除去虚连打火氧化层,从新接驳好,多层绝缘胶布处理,正常使用。
2、检修短路
对电路短路故障的维修时,需要专业电工师傅用到专业工具,常用到的工具:万用表或钳型电流表、摇表。
操作步骤:打开配电箱,拆卸下负载端,用电阻档分别测量火线对地阻值、零线对地阻值。测量阻值无反应,说明阻值无穷大,线路完好。如电阻档位有反应,说明线路绝缘有损坏。
最好是换线,否则只能做零线使用,不能再继续做火线使用。
注意,短路有时多发生在灯具电子元器件、各种配件电路板上,在电阻档无法测量的情况下,只有通过逐步送电的方式,找到故障点在分拆排查。
3、线路漏电
线路漏电是电路短路的前奏,出现隐患必须根除,处理方式等同于短路维修。
过载电路中用电器过多或总功率过大,导致通过导线的总电流大于导线规定的安全电流值,轻者会导致用电器实际功率下降,重者则导线会因过热而引发火灾。
漏电如果导线外层或用电器的绝缘性能下降,则有电流不经用电器而直接“漏”入地下,漏电会造成用电器实际功率下降,也能造成人体触电。使用漏电保护器能预防漏电的发生。
(1)开路:电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路。开路时电路中无电流通过,该故障可用测电笔查出。
(2)短路:指电流没有经过用电器而直接构成通路。发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。
以上简单介绍了家庭电路的几种常见顾问,以及针对这些故障的维修判断技巧,希望对大家有所帮助。
相关文章交流稳压器的五大电路组成

交流稳压器的主回路原理基本相同,但基本上(交流参数稳压器例外)都是输入开关取样电路、控制电路、电压调节装置、输出保护装置、驱动装置和显示器件等组成,下面具体来了解下。
时间:2022-08-07 08:04:16
稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。
时间:2022-08-06 12:52:53
实用稳压器的扩流电路设计方法

有关稳压器的小知识,实用稳压器的扩流电路设计方法,首先介绍了什么是扩流电路,然后列举了实用扩流电路的几个例子,以及相关的注意事项,供大家学习参考。
时间:2022-07-25 05:53:32
纯电感性负载电路阻抗的计算方法

怎么计算纯电感性负载的电路阻抗大小,在电工学中计算公式中反映了电功率与电流、电压三者之间存在的关系,即P=UI或者转换后 P=I²R P=U²/R,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-07-15 16:06:03
部分电路中的欧姆定律公式详解

此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-23 19:56:28
电感器在电路原理图中怎么标识

有关电感器的知识,在电路原理图中电感器如何标识,常用到的标识方法有哪些,电感器的电感量标示方法有直标法、文字符号法、色标法和数码标示法等几种,下面具体来看下。
时间:2022-03-24 08:16:26
用光电耦合器隔离驱动电路的具体要求

用光电耦合器隔离驱动电路,具体使用方法如下:在微机的接口电路中实现主机与外设的隔离,一般有二种方式,一种是使用继电器,一种是使用光电耦合器。采用电池的功耗产品,优先考虑对电池的电能消耗。
时间:2022-03-03 13:34:36
电压跟随电路有什么作用

电压跟随电路有什么作用,电压跟随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,当输入阻抗很高时,相当于对前级电路开路,当输出阻抗很低时,输出阻抗低。
时间:2022-02-26 08:43:11
- 上一篇:测电笔判断电路中断路的问题分析
- 下一篇:家庭电路常见故障的检查方法





