无功功率的人工补偿的原理分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-08-29 11:16:12

什么是无功功率的人工补偿?

如何提高自然功率因数,什么是无功功率的人工补偿,为什么采用移相电容器来进行无功功率补偿,移相电容器在什么情况应投入,在什么情况下应切除?

提高自然功率因数,这就跟设备自身的损耗有关,更高技术的电机损耗自然比老电机要小。这是人为无法控制的。

无功功率的人工补偿,一般是用并联电容器补偿。移相电容器,与并联电容不同么?

因为电动机和电焊机等感性负载需要将一部分电能转化成磁能来建立磁场,所以要消耗一定的无功功率,如果不就地补偿无功的话,就要从电网中吸取无功,那么就要造成输电设备的输送压力增大,而且造成发电机的发电效率降低,所以要用电容就地补偿。

什么情况该投入?在功率因数低于0.9的时候要投入,在功率因数大于0.99时要切除?

用电企业功率因数cosφ越小,则所需的无功功率越大。如果无功功率不是由电容器提供,则必须由输电系统供给,为满足用电的要求,供电线路和变压器的容量需增大。

这样,不仅增加供电投资、降低设备利用律,也将增加线路损耗。为此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数的基础上,设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功倒送。还规定用户的功率因数应达到相应的标准,否则供电部门可以拒绝提高功率因数,防止无功倒送,从而节约电能,提高运行质量都具有非常重要的意义。

补偿的基本原理是:把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并连接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的无功功率可由容性负荷输出的无功功率补偿。

当前,国内外广泛采用并联电容器作为无功补偿装置。这种方法安装方便、建设周期短、造价低、运行维护简便、自身损耗小。