零线电流的计算公式
来源:电工天下时间:2020-04-30 16:13:31 作者:老电工手机版>>
有关零线电流的计算方法,零线电流是多少,怎么计算零线电路上的电流,零线上电流等于各火线电流的三角函数之和,电工天下小编整理了零线电流的计算公式,希望对大家有帮助。
零线电流的计算方法
三相四线系统的零线电流的计算,一般来说不能精确计算。
零线电流实际上是三相电流的差值(换句话说;三项电流完全平衡情况下零线电流是绝对的零),而实际电网中几乎做不到三项电流的平衡(无非是整个负载里只有单个的平衡的负载),并且实际的三相电流负载各自随时不断地变化的。
比如说,某个电网有30家用户,当然这些用户按10家一个组分别连接到三相电网的A\B\C中,可是这些30家用户不可能同一个时间开闭所有的电器,再说各家的电器耗电功率也不可能一样的。总而言之,不能精确计算,只能测。
三相电流中计算零线电流怎么计算?
问题:
假设A相200A,B相260A,C相120A。那么零线电流是多少A?
解答:
相四线供电,三相电流不平衡时,怎样计算零线的电流?比如:A相=10A, B相=20A,C相=30A。 求零线的电流。Ia=10ej0度=10Ib=20ej120度=-10+j17.3Ic=30ej-120度=-15-j26I零=Ia+Ib+Ic=10-10-15+j(17.3-26)=-15-j8.7=17.34A---负150度
380v 零线上的电流如何计算?
零线上电流等于各火线电流的三角函数之和:i=i1sina+i2sin(a+120)+i3sin(a+240)其中i1、i2、i3分别是三根火线上的电流,a为相位角,在计算中可以取为0。
只要知道三根火线上的电流代入上式,就可以计算出零线上的电流了。
附1,三相电路零线电流计算公式

附2,三相电流计算公式?
问题:210KW的容量要用多少平方的线?电源是380V的。
解答:
三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I(星形接法)
= 3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 接法)
= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
电磁波速度的计算公式是什么

电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
怎么计算电线能承受的最大电流?

电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38