零线带电的危害有哪些,零线带电的处理方法
来源:电工天下时间:2020-06-24 11:02:49 作者:老电工手机版>>
零线带电的危害
有关零线带电的危害及处理方法,零线带电有危害吗,零线带电原因及处理方法,零线带电,可能发生零线触电事故,因此必须注意零线带电的危害,做好安全防范措施。
篇一:零线带电有危害吗,零线带电原因及处理方法
零线带电的危害:
(1)当零干线断路时,由于负荷不对称引起中性点漂移,轻负载的一相电压将升高,当超过用电设备的额定电压时,会使设备寿命缩短,超过过多时,甚至会损坏设备,发生家用电器、照明灯的“群爆”。
(2)当零干线断路时,重负荷相电压降低,三相电压不平衡,使用电设备达不到正常出力,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯暗淡,荧光灯不能起动。
(3)零线断路时,由于设备不能工作,容易误判设备不带电而发生触电事故。
在发生相线接地故障时,零线对地电压上升,对于采用保护接零的设备,其外壳也将带上危险电压。
另外,由于变压器外壳是与变压器中性点连接在一起后再入地的,因此,人们无意碰到设备或变压器外壳或接地引下线时,都会发生触电事故。同时,在故障接地点或变压器工作接地点附近,都有可能发生跨步电压触电和接触触电。
(4)配电变压器易被雷击损坏。配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接地方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。
接地电阻要求:变压器容量为100kVA及以上时为不大于4Ω,100kVA以下时可降为不大于10Ω。当接地引下线或接地电阻大于10Ω时,避雷器不能起到避雷作用,变压器会因雷击而损坏。
在通常情况下,零线与大地同电位,一般不带电,照理不会发生零线触电事故,但在下列情况下也会造成零线带电,并可能发生零线触电事故:
(1)三相负荷严重不对称。
由于负荷严重不对称,在零线上(指中性线,即零干线)便有较大的电流流过,零线有一定的阻抗,于是在零线上就有电压降存在,虽然变压器中性点的工作接地线上不会有电压,但零线上却带了电。
越靠近负荷侧的零线上的电压越高,零线阻抗越大,电压越高。这样,如果人体触及了靠近负荷侧的零线上的某点,则加在人体上的电压为:Ur=I0Z0′
式中:I0-流过零线的电流;Z0′-人体接触点至变压器中性点(接地点)一段零线的阻抗。因此,就可能使人触电。
(2)零线断线或接触不良。
当零线断路或连接不良时,如果负荷严重不均匀,便会使负荷侧的中性点发生电位漂移,在零线上出现危险的电压。
除了负荷不对称使零线电位升高外,三相电源不对称也是重要原因。
例如,电源三相开关接触不良,甚至只有两相或单相供电;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断等,都可能使零线产生危险的电压。
(3)零线接地不良。
零线接地(即变压器中性点接地)不良或接地线断了,在一定条件下能使零线电位大大升高。
例如,零线接地线断路而另一相发生接地故障,则零线对地电压将升高到相电压( 220V),甚至更高。这时人站在地上接触零线将是危险的。
(4)电容传递。
在某些情况下,即使低压线路已断开电源,但由于零线与变压器一般是不断开的,这样,高压电源可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,要是零线接地不良或接地线断路,则零线上可能出现数千伏的高压。
(5)相线接地。
当设备或线路绝缘损坏时,就会发生相线接地短路故障。
设变压器中性点工作接地电阻R0和相线故障接地的接地电阻Rd都为4Ω,则短路电流为

若保险丝熔断电流大于27. 5A,则保险丝不会熔断,系统中将一直存在接地故障。短路电流通过R0、Rd产生电压降:
U0=IdR0=27.5×4 =110(V)
Ud=IdRd=27.5×4=110(V)
即零线对地电压上升为110V,故障相对地电压下降为110V,而正常相对地电压大大高于相电压。
篇二:零线电流过大有哪些危害?零线电流带电的危害是什么?
零线有电流,而且与火线电流一样大 电流过大肝跳闸。
当零线电流过大时,通常会出现零线过热、跳闸、变压器等现象。改善这种情况的最简单办法就是,增加零线的截面积(例如再铺设一根零线)。
如果零线电流过大,就应考虑安装一款LB3NBF系列三次谐波零线电流阻断器。它能够有效消除零线上的三次谐波电流,并能够减小电磁干扰,保证系统的稳定运行等。
零线是变压器二次侧中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。

篇三:零线带电的危害原因分析
共用零线有什么危害及后果
零地共用的最大隐患就是,当三相输入电压不平衡时,会导致零线带电,可能会使带漏电保护的空开跳闸,用手去触碰地线及连接的设备时,会有触电的感觉。
三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,因而得到广泛的应用.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位。
现在很多企业还是沿用四线制,但一些要求安全系数较高的场合都是五线制,包括民用建筑方面。
1、如果零线断了,地线将带负载电流。
零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。(从变压器中性点接地后引出主干线) 。
地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点接地后引出主干线并每间隔20-30米重复接地)。
2、虽然零线也是接地的,但与电子设备及三位插头插座上的接地脚位有着本质的不同。
零线接地是属于供电线路的回路地,即叫做供电地。而电子设备及三位插头插座上的接地脚位却属于保护地。它们的不同在于,当零线地的末端发生断线或接触不良时,零线便转而成为了为火线,带上了电,如果你把零线与地线接在一起,则转化成火线的零线便会通过与之相连的地线把电传到设备的外壳上,从而使电子设备整体上带上了电,易造成触电事故。
相关文章地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
短路故障的二大危害

有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:23:00
短路电流有哪些常见危害

短路电流有哪些危害,当发生短路电流时会有电弧产生,不仅会烧坏故障元件本身,还可能烧坏周围设备和伤害周围人员。当较大的短路电流通过导体时,使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏。
时间:2022-03-19 09:19:27
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
380v变为220v没有零线时的解决办法

如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
- 上一篇:零线对地电压是多少,零线的不对地电压是多少
- 下一篇:三相电不用零线的原因分析