1kva等于多少千瓦?
来源:电工天下时间:2020-03-22 12:03:26 作者:老电工手机版>>
1kva等于多少千瓦?1kva等于多少瓦?
W是有功功率反映的是设备输出动力功率,VA是视在功率,反映的是设备的容量。
例如:当变压器的容量是1KVA时,在额定状态下,变压器的输出即含有有功功率又含有无功功率,有功功率在视在功率含有量由功率因数来决定。
功率因数是有功功率在视在功率中占有的比例=有功功率÷视在功率。
因此,问题1KVA等于多少瓦必须要有线路的功率因数,不过一般的线路和设备的功率因数在0.8左右,那么1000VA×0.8 =800W左右。
KVA指的是可视功率,瓦一般指的是设备输出功率,(也有极少数使用用电量来标的,比如电热元件就是,其他的一般指设备实际输出功率)(在交流系统中开关变压器线路这些一般用S容量KVA来标明,而设备的输出一般用P有功率KW来标明,如一个电机它实际的输出是转速×转矩=电机实际输出功率,又叫有功率。
但是,实际使用中1KVA的交流系统是无法使用1KW交流电机的,因为还有电能转换机械能的能量损失和感性元件特有无功电流,实际上1KVA的交流电源容量是永远不可能驱动一个全负载状态下输出1KW的设备。
因此,1KVA能驱动多少W的设备要看是什么设备,不同的设备效率功率因数和实际需要(比如一个电机和它实际驱动的负载重或者轻和它额定输出功率比称为需要率)电流是不同的。)
1kva等于多少千瓦?
1kva等于多少千瓦:
1KVA和1KW是两个不同概念,不能完全等同,KVA常用于标注变压器等供电设备,KW常用于标注各种用电设备.
因为受到传输,功率因数等影响,1KVA的供电往往并不能够提供1KW的用电.
P--有功功率kW Q--无功功率kVar S--视在功率kVA
P=S*cosΦ cosΦ--功率因数
只有当cosΦ=1时(纯电阻负载),才有P=S,1KW=1KVA。
1KVA等于多少KW?
不是一回事,没有等于的概念。KVA是视在功率,包含有无功和有功。而KW就是有功。比如一个变压器视在功率是100KVA,如果运行功率因数是0.85,那么运行中输出的有功功率就是100*0.85=85KW。
1KVA等于多少KW?如何换算?
常说的容量,比如说一个UPS电源的容量是24KVA是什么意思?
直接说是多少千瓦不好吗?24KVA换算成功率是多少KW啊?怎么换算呀
UPS的额定容量是指其最大输出功率,容量较小的一般以“W”(瓦特)表示,1千瓦以上的用“VA”(伏安)表示。
“W与“VA”值是有区别的:W=VA*功率因数。
容量应该是一种能量转换,是一种等级的电压和电流转换成另一种等级的电压和电流,他不能转换成 kw,kw是一种耗能设备的概念,它是直接把电能消耗掉!
kw和kva是2个概念。可以近似为:1kva=0.8kw
kva是视在功率的单位,kw是有功功率的单位,无功功率用kvar,它们的关系是功率三角形,既视在功率平方=有功功率平方+无功功率平方
一般功率因素是取0.8的,即1kva=0.8kw,只可用来估算,遇到大型电气系统必须按公式精确计算。
1KVA和1KW是两个不同概念,不能完全等同,KVA常用于标注变压器等供电设备,KW常用于标注各种用电设备。
因为受到传输,功率因数等影响,1KVA的供电往往并不能够提供1KW的用电。P(KW)=S(KVA)*cosφ,两者之间的相互转换主要是取决于所对应的功率因数。
1KVA和1KW是两个不同概念,不能完全等同,取决于所对应的功率因数。具体看负荷的功率因数。
一般综合考虑在0.8--0.85左右,加上补偿装置可以到0.95左右。
功率因数高,可以减少无功损耗。
通常讲容量是一个广义的概念,具体到不同的设备有不同的概念。如大部分耗能或发电的设备容量指的是有功功率,而变压器的容量指的是视在功率;电容器的容量指的是容量指的是无功功率。
1kva等于多少千瓦?
KVA与千瓦的数量是一样的,但表示的功率含义不一样。
KVA是视在功率的单位,千瓦是有功功率的单位。
1kva等于多少千瓦?
k---千的单位
V---电压
A---电流
VA---视在功率
kw---有功功率
1KVA和1KW是两个不同概念,不能完全等同,KVA常用于标注变压器等供电设备,KW常用于标注各种用电设备。因为受到传输、功率因数等影响,1KVA的供电往往并不能够提供1KW的用电。
相关文章电磁波速度是多少,不同电磁波的真空传播速度相同

有关电磁波的知识,电磁波速度是多少,电磁波在真空中的传播速度是3×10~8m/s,不同电磁波在真空中的传播速度是相同的,但在空气中波速略小于真空中,下面与电工天下小编来了解下。
时间:2022-08-20 07:15:06
空调制冷剂的充注量多少合适

在夏天使用空调时,只要不缺少制冷剂,空调的制冷效果就没有问题,空调制冷剂的充注量多少合适,常用的制冷剂的充入方法有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-15 06:51:55
工频电压安全值是多少

安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V。我国标准规定工频电压有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。
时间:2022-02-24 06:15:36
led灯珠电流为多少毫安?

led灯珠电流为多少毫安?用作指示或背光源的LED工作电流多在20mA以内,照明用的LED工作电流比较大,一般可以达到100mA以上。
时间:2022-01-15 07:34:59
编码器电压的正常值是多少

编码器电压的正常值是多少?以欧姆龙编码器为例,其输出电压是5-12V或12-24V。E6A2编码器(Φ25的小型经济型,低、中分辨率型),电压:5-12V或12-24V,输出信号:A相,输出形式:集电极、电压。
时间:2022-01-09 05:29:29
6平方的铝线带多少千瓦,农村自建房用铝线还是铜线好?

一般在农村自建房的建造过程中,建房主会对房屋内部电路走势确认好,并提前购买好电线。市面上的电线规格比较多,多数农村建房主不知道如何选购,也不知道某种规格的电线能带多少千瓦。
时间:2021-12-26 08:26:31
空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表

空气的介电常数是多少,常见物质介电常数单位查询表,空气的相对介电常数为1,干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。最小值一般近似等于真空的介电常数,近似值为1,其他都大于1。
时间:2021-07-23 09:39:42
灯泡闪烁的问题:灯泡在50Hz交流电下一秒闪多少次

有关灯泡的闪烁问题,灯泡在50Hz交流电下一秒可以闪多少次,是不是一秒闪100次,先来了解下灯泡的闪烁定义是什么,以及灯泡的点亮过程,然后再来求证灯泡50Hz交流电一秒闪了100次吗,感兴趣的朋友可以看看。
时间:2020-10-22 15:55:33
- 上一篇:100mw等于多少kw?
 - 下一篇:光伏1mw等于多少kw?
 





