>首页 > 电工基础 > 电工入门>变频串联谐振成套装置的原理与特点分析 正文

变频串联谐振成套装置的原理与特点分析

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-13 13:36:04

变频串联谐振成套装置原理是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。

变频串联谐振成套装置的工作原理

通过变频控制器提供供电电源,试验电压由励磁变压器经过初步升压后,使高电压加在电抗器L和被试品Cx上,通过改变变频控制器的输出频率,使回路处于串联谐振状态,调节变频控制器的输出电压,使试品上高压达到所需要的电压值。

回路的谐振频率取决于被试品电容Cx和电抗器的电感L,谐振频率f=1/(2π√LC)。

变频串联谐振成套装置原理是运用串联谐振的原理,通过调节变频控制器的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生串联谐振,谐振电压即为试品上所加电压。

变频谐振试验装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品,如发电机、电力变压器、GIS和高交联动力电缆、互感器、套管等的交接试验和预防性试验。

变频串联谐振成套装置主要由变频控制器,励磁变压器,高压电抗器,高压分压器等组成。

变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式;变频串联谐振成套装置由控制器和滤波器组成。

变频控制器主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波。并为整套设备提供电源。

励磁变压器的作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。

高压电抗器L是谐振回路重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。

变频串联谐振成套装置特点

1、大屏幕显示试验数据、试验状态,并有实时操作步骤提示功能。

2、能灵活整定试验电压、调频范围、加压时间。

3、试验结果能计算出被试品电容。

4、体积小、重量轻、操作方便。

5、分辨率高,频率分辨率为0.001Hz,电压分辨率:粗调为1%,细调为0.01%。

6、安全可靠性高,系统具有过电压、过电流及放电保护功能,可保护人身设备安全。

7、试验结果可打印。

8、可升级操作软件。

    变频串联谐振成套装置的原理与特点分析相关的文章
    • 蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      蓄电池怎么串联?蓄电池串联并联方法图解

      有关蓄电池怎么串联的方法,多个蓄电池连接方式分为串联和并联两种,本节重点介绍蓄电池串联方法与接线图,以及蓄电池串联和并联的区别,蓄电池的串联与并联的注意事项。

      时间:2020-01-08 21:43:44

    • 消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用

      消弧线圈接地装置中阻尼电阻的作用

      在电力设备中,消弧线圈的应用,以及消弧线圈接地装置的应用,都是十分广泛的。那么,作为电工来讲,有必要来了解下消弧线圈接地装置及其中阻尼电阻的作用。

      时间:2019-08-06 15:40:59

    • 谐振器的分类,谐振器的主要参数

      谐振器的分类,谐振器的主要参数

      介绍下谐振器的知识,主要介绍谐振器的分类,谐振器的各种参数的含义,以及谐振器的耦合作用,感兴趣的朋友可以参考下。

      时间:2019-08-06 15:30:46

    • 串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态(图文)

      串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态

      【串联谐振型感应加热电源逆变器的运行状态】在设计感应加热电源的过程中,经常会用到串联谐振和并联谐振,这二种设计方案有什么样的优点与特性,一起来了解下。串联谐振型

      时间:2017-08-26 09:24:35

    • 蓄电池串联并联方法_蓄电池电池组串并联

      蓄电池串联并联示意图

      蓄电池串联并联方法,蓄电池电池组串并联,说到蓄电池的串联与并联,不能不提到电池组的实例与电池串联、电池并联,蓄电池串联与并联的原理示意图。

      时间:2017-03-01 08:16:02

    • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

      复合电压启动的过电流保护

      有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

      时间:2016-04-26 07:29:53

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有