耐火电线怎么安装?耐火电线安装注意事项
来源:电工天下时间:2017-04-12 09:56:51 作者:老电工手机版>>
耐火电线怎么安装?耐火电线安装注意事项
有关耐火电线的安装问题,工作人员在安装耐火电线时的4点注意事项,一起来了解下。
耐火电线在燃烧条件下仍能维持该线路一段时间的正常工作,也就是说万一失火了,耐火电线也不会一下子就燃烧,它仍然可以维持一段时间的正常供电。
此特性决定了耐火电线在现代都市及工业建筑中起着重要的作用,因为一旦火灾发生,控制、监视、导引及报警等系统供电回路必须维持正常工作。
安装耐火电线时需要注意的几个问题。
工作人员在安装耐火电线时的4点注意事项:
1、当耐火电线用于电线密集的电线隧道、电线夹层中,或位于油管、油库附近等易燃场所时,应首先选用A类耐火电线。除去这些情况,并且电线配置数量较少时,应选用B类耐火电线。
2、耐火电线大多用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。
由于火灾时环境温度急剧上升,为保证线路的输送容量,降低压降,对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电线截面至少放大一档。
3、耐火电线不能当作耐高温电线使用。
4、为降低电线接头在火灾事故中的故障机率,在安装中应尽量减少接头数量,以保证线路在火灾中能正常工作。如果需要做分支接线,应对接头做好防火处理
相关文章
放电线圈试验项目与周期要求图解
有关放电线圈试验项目与周期要求,通过本例了解放电线圈试验的具体项目,检查周期的具体要求等,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-12 12:51:18
怎么计算电线能承受的最大电流?
电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
绝对型旋转编码器的机械安装使用方法
有关编码器的知识,绝对型旋转编码器是编码器中常见的一种类型,绝对型旋转编码器的机械安装有高速端安装、低速端安装、辅助机械装置安装等多种形式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-08 21:38:28
多条电线并接在一个端子上是否安全
多条电线并接在一个端子上是否安全,每个接线柱只接一路负载,其目的是充分保证接触电阻为零,不产生松动,减少温度的产生,也就不容易产生故障问题。
时间:2022-01-01 08:02:32
查电线短路故障的经验技巧
查电线短路故障的经验技巧,怎么查电线短路问题,低压线路上发生短路故障,如果线路较长,线路上的灯泡和其它负载较多,故障点不明显时,则很难查找到故障点。
时间:2021-08-27 13:53:46
短路隔离器的安装要求
有关短路隔离器的知识,短路隔离器应该怎么安装,在安装过程中要注意哪些问题,短路隔离器安装在主线和支线的交叉处,也有在总线分段布局,总线隔离器的安装高度为2米-3米左右。
时间:2021-08-02 11:44:04
电的基础知识四:输电线路遇到冰雪灾害怎么办
输电线路遇到冰雪灾害怎么办 暴风雪会使电线上结出凝冰,有的铁塔不堪承受冰雪的重力,倒塌在地。现在,最新研发的直流融冰装置,可以安装在覆冰线路上,冰雪就会一点点融化。
时间:2021-01-05 15:18:57
电线使用问题:火线用粗线,零线用细线
在设计使用电线时,火线用粗线,零线用细线,是不是可以,具体看单相电路还是三相电路,来确定指定线路用什么样的线,一起来了解下。
时间:2020-12-13 19:43:47
- 上一篇:磁通量的定义及磁通量的计算方法
- 下一篇:最基本的功率因数的定义