电压不稳定的类型_电压不稳定的危害
影响电源稳定的因素主要是两点:不稳定电压和谐波。
一、电压不稳定的危害
在现代工业用电中,一种电气设备出现故障就会导致流水线、甚至整个工厂作业的中断,造成难以想象的损失。
对于普通用户,家用电器长时间在非
额定电压或频率下工作,会严重影响电气设备的使用寿命。
例如:长期在低于额定电压下工作的计算机,容易出现重启、程序紊乱、烧毁硬盘等情况。
因此,在比较重要的信息采集、数据检测分析工作点,都要装设在线式UPS以保证无间断供电。
二、电压不稳定的类型
电压不稳定主要表现在电压偏差和
电压波动两个方面。
电压偏差是在某一时段内,实际电压幅值“缓慢”变化而偏离了额定电压,偏差是稳态的,就是常说的电压偏高或偏低。
电压偏差的大小,主要取决与电力系统的运行方式、线路阻抗及有功
负荷和无功负荷的变化。
电压偏差主要是用电设备所处的位置及运行的时间,如线路末端电压偏低,后夜电压偏高等。【电压不稳定的类型_电压不稳定的危害】
为改善电压偏差,可采取以下措施:一是正确选择变压器的变压比和电压分接头;二是合理减少线路阻抗;三是提高功率因数,进行合理的
无功补偿,并根据电压与负荷变化自动接切无功补偿设备容量;四是按照电力系统潮流分布,及时调整运行方式;五是采取用载调压手段,如选用有载调压
变压器等。
电压波动是在某一时段内,实际电压幅值急剧变化而偏离了额定电压,偏差是动态的,就是我们所说的电压忽高忽低。
电压波动主要是由大型用电设备负荷快速变化引起的冲击性负荷造成的,如轧钢机咬钢、起重机提升启动、电弧炉熔化期发生工作短路、电弧焊机引弧、电气机车启动或爬坡等都有冲击负荷产生。
电压波动的大小,主要取决于电压波动的频度、波动量的大小及工作场所对电压质量的要求等。
抑制电压波动的措施如下:一是增加供电系统容量,即更换大容量的变压器,或由大的电网来承担供电任务;二是提高供电电压等级;三是采用专用变压器和专线供电;四是改进生产工艺及操作水平;五是采用专用稳压设备等。
三、引起电压不稳定的原因及解决办法
按供电系统节点来看,电压波动可分为高压侧电压波动和低压侧电压波动。高压侧电压波动又可分为进线电源处电压不稳定和高压
母线上电压不稳定。
1.进线电源处电压不稳定原因
原因之一是上一级电源质量不高。解决方法是更换电源或在上一级负荷处重新架设一条供电线路。原因之二是传输过程中(进线电缆)存在问题。解决方法是检查是否存在电缆破损、电缆质量、电缆选型不正确的情况,有针对性地加以改善。
2.高压母线上电压不稳定原因
原因之一是变压器三相空载导致高压侧母线电压不稳定。
解决方法是重新计算变压器的负载率,更换更大一级容量的变压器。
原因之二是在变压器负载时,大功率设备冲击电网造成高压侧母线电压不稳定。解决方法如下 一是对大功率设备采用变频启动或软启动方式,来减少对电网的冲击。
二是大功率设备尽量采用高压电机,以优化电能质量。三是对个别大功率设备,采用单独无功补偿装置稳定电压。
3.低压侧电压波动可分为电缆出线端电压不稳定、设备入线端电压不稳定和低压母线上电压不稳定。
(1)电缆出线端和设备入线端电压不稳定原因分析。原因之一是外接负载功率较大导致的启动电流冲击。【电压不稳定的类型_电压不稳定的危害】
解决方法是优化设备启动方式。一是对大功率设备采用变频启动或软启动方式,来减少对电网的冲击。二是大功率设备尽量采用高压电机,以优化电能质量。
三是对个别设备采用单独无功补偿装置稳定电压。原因之二是传输过程中存在问题。解决方法如下:一是检查电缆是否存在电缆破损等质量问题,如有则更换电缆,如非质量问题则存在电缆选型问题,应重新计算电缆压降,从
配电柜出线端到设备进线口的电缆压降,看是否超过了5%,如果超过了,要更换大一级的电缆来进行电能的传输。
(2)低压侧母线电压不稳定原因分析。 其原因是整个供电系统功率因数的问题。解决方法是提高整个供电系统的功率因数,增大
无功功率,使功率因数提高到90%以上。
(3)按交流和直流来分。按交流与直流来分,低压侧母线电压不稳定可分为交流电压波动和直流电压不稳定。交流电主要承担煤矿除工艺集中控制外的所有负荷;直流电主要负责供给工艺集中控制信号的电源。直流电压不稳定原因有三:一是电源;二是负载;三是接触不良。
解决方法:一是更换电源或改善传输路径;二是提高负载供电等级;三是检查接触装置按设备负载。电工天下
(4)按负载来分。按设备负载来分,低压侧母线电压不稳定可分为带冲击负载的
电动机引起电压波动、由反复短时工作负载引起电压波动、大型电动机启动时引起电压波动和供电系统短路电流引起的电压波动。
(5)带冲击负载的电动机引起的电压波动。由于生产工艺的需要,有些设备的电动机负载是冲击性的。如冲床、压力机和轧钢机等。其特点是在工作过程中负荷产生剧增和剧减变化,并周期性地交替。这些设备一般采用带飞轮的电,力拖动系统。
由于飞轮的储能和释能作用,拉平了电动机轴上的负载,从而降低了电动机的能耗。但因其机械惯性较大冲击电流依然存在,所以伴随负荷产生周期性交替的电压波动不可避免。
(6)由反复短时工作负载引起电压波动。这类负载的特点是呈现周期性交替的增减变化。(www.dgjs123.com)但其交替的周期是不定值,且交替的幅值也是不定值,如吊运工件的吊车,手工交直流电焊机等。当前企业为节能降耗在交直流电焊机上都装设了自动断电装置,因此在节电的同时电动机的启动电流和焊接变压器的涌流却加剧了所在电网的电压波动。
(7)大型电动机启动时引起电压波动。
目前,企业使用的电动机功率越来越大,其启动电流(为
额定电流的4~7倍)所引起的电压波动成为一个不可忽视的问题。启动电流不但数值很大,而且具有很低的滞后功率因数,故其电压波动将更大。
(8)供电系统短路电流引起的电压波动。
由于各种原因,企业的许多高、低压
配电线路及电气设备可能发生不同性质的短路。在这种情况下,如继电保护装置或
断路器失灵就会使故障持续存在也会造成越级跳闸,轻则损坏配电装置,重则造成大面积停电,延长整个电网的电压波动时间,并扩大波动范围。
解决方法:一是合理选择变压器的分接头,保证用电设备的电压水平。二是设置电容器进行人工补偿。三是
配电变压器并列运行。四是采用电抗值最小的高低压配电线路方案。五是线路出口加装限流电抗器。六是大型感应电动机带
电容器补偿。七是采用电力稳压器稳压。