电力负荷的分级分类及供配电要求
来源:电工天下时间:2022-09-13 13:22:51 作者:老电工手机版>>
电力负荷分级分类及供配电要求
我国的电力负荷分三级:
一级负荷是指如果突然停电将造成人身伤亡、使重大设备难以修复和给国民经济带来严重损失的负荷。因此,一级负荷在任何情况下都不能断电,需由两个独立电源供电。
二级负荷是指突然停电将造成大量废品、减产、企业内运输停顿或经济上造成较大损失的负荷,因此需采用双回路供电,尽可能引自不同的变压器或线段,也可用专门线路供电。
除一、二级负荷外,其他所有负荷称为三级负荷。三级负荷对供电无特殊要求。
工业企业电力负荷对供电可靠性的要求不同,为使供配电系统达到技术上合理和经济上的节约,故将电力负荷分为三类。
第一类负荷:中断发电会造成人身伤亡危险或重大设备损坏且难以修复,或给政治上和经济上造成重大损失者。
第二类负荷:中断供电将长生大量废品,大量材料报废,大量减产,或将发生重大设备损坏事故,但采取适当措施能够避免者。
第三类负荷:所有不属于一类及二类的用电设备。
根据上述电力负荷性质,对供配电提出基本要求如下:
一类负荷:要求采用两个独立的电源供电。所谓“两个独立电源”是指其中一个电源发生事故或因检修而停电,不至于影响另一个电源继续供电,以保证供电的连续性。
二类负荷:要求采用双回路供电,即两条线路供电(包括工作线路、备用和联络线路)。当采用二回线路有困难时,允许用一回专用线路供电。
三类负荷:供电无特殊要求,这类用户供电中断时影响较小,但在不增加投资情况下也应尽力提高供电的可靠性。
施工现场的电力供应是保证实现高速度、高质量施工作业的重要前提,在施工组织设计中必须根据施工现场用电的特性,从节约用电降低工程造价,保证工程质量和安全生产着手进行周密的考虑和安排。
以上就是电力负荷的分级分类及供配电要求的全部内容,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
电力单位符号大全
电能的国际单位是焦耳,符号是J,常用单位为千瓦时,符号为KW·h,在生活中俗称为“度”。【电力计量单位:度】度是电量的常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。
时间:2022-03-16 08:47:16
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10