电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷(2)
来源:电工天下时间:2020-04-29 14:37:05 作者:老电工手机版>>
三、高层建筑用电负荷
1、给排水动力负荷
主要为生活水泵,由贮水池向高位水池输水,以供生活和消防喷淋用水。水泵容量占设备总容量约25%。专用消防水泵按一级负荷供电,其余为二级负荷。
2、空调机组动力负荷
高层建筑均安装中央空调系统,夏季制冷,冬季制热,空调机组容量占设备总容量约28%。空调机组一般为三级负荷。
3、电梯负荷
在高层建筑中,一般都配备电梯,有客梯、货梯、工作电梯和消防电梯。消防电梯为一级负荷,其余为二级负荷。
4、电扶梯负荷
在现代化商场、宾馆、金融中心等人口密集而流动性大的场合都设置上、下电扶梯。电扶梯一般为二、三级负荷。
5、照明负荷
五星级宾馆客房的照明负荷,高层建筑物内部的疏散诱导照明灯,工作场所的事故照明灯,楼梯内的事故照明灯,消火栓内的按钮控制消防水泵起动的控制电源,都应视为一级负荷。 一般工作场所的工作照明为二级或三级负荷。
6、通风机负荷
通风机有送风机、排风机、消防系统使用的防烟和排烟风机。消防系统使用的防烟和排烟风机为一级负荷,其余为二、三级负荷。
7、弱电设备负荷
在高层建筑中,弱电设备种类多,主要有防灾中心用电负荷、办公自动化系统用电负荷、通信及传真系统用电负荷、安保系统用电负荷、卫星电视及广播系统用电负荷、自备发电室照明及控制电源,按一级负荷供电。
8、电炊设备用电负荷
电炊设备用电负荷,一般为三级负荷。
9、插座用电负荷
插座用电负荷,按三级负荷供电。
以上就是电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷的全部内容,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章
电力系统的负荷特性图解
有关电力系统的负荷特性,电力系统的总负荷为电力系统中各个用电设备消耗功率的总和,电力系统的负荷曲线,用于确定系统用电设备全年的用电量。
时间:2022-09-13 13:22:42
电力负荷调度的经验总结
有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。
时间:2022-09-12 12:49:01
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解
有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
电力单位符号大全
电能的国际单位是焦耳,符号是J,常用单位为千瓦时,符号为KW·h,在生活中俗称为“度”。【电力计量单位:度】度是电量的常用单位,即千瓦时,符号为kW·h,功率为1000瓦的设备一小时的耗电量为1度电。
时间:2022-03-16 08:47:16
过负荷监控装置图片及电气符号
过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。
时间:2021-12-09 10:41:26
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?
怎么来计算日用电量、日平均负荷和瞬间负荷?一是未装带有电流互感器的电度表,电度表在24小时内的累积数就是日用电量,即:本日正24时电度表的读数减去上一日24点的电度表读数等于日用电量。
时间:2021-10-30 08:50:57
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?
如何划分用电负荷等级,怎么确定各级用电负荷的供电方式?一般根据事故停电造成的经济损失的大小和影响程度,将用电负荷分为以下三级。
时间:2021-10-30 08:09:39
全厂用电负荷的计算口诀与方法
全厂用电负荷的计算口诀与方法,工厂性质各不同,冶金、纺织和化工,有的设备连续行,有的时开时又停,全厂用电负荷的计算口诀实例详解。
时间:2021-07-02 09:02:10
- 上一篇:电力系统负荷分类及对电压影响
- 下一篇:电力负荷的概念,电力负荷分级及对供电的要求