电力负荷的分级分类及高层建筑用电负荷

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-29 14:37:05

有关电力负荷的分级分类,以及高层建筑用电负荷的知识,按对供电可靠性要求的负荷分类,有一级负荷、二级负荷与三级负荷,按工作制的负荷分类,高层建筑用电负荷分类等。

电力负荷的分级分类

一、按对供电可靠性要求的负荷分类

我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分为三级。

1、一级负荷

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者;中断供电将影响有重大政治、经济影响的用电单位的正常工作的负荷。

一级负荷应有两个独立电源供电。

所谓独立电源,就是当一个电源发生故障,另一个电源应不致同时受到损坏。

在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。

2、二级负荷

二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者;中断供电系统将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要公共场所秩序混乱者。

二级负荷应由双回线路供电,供电变压器亦应有两台。做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。

3、三级负荷

三级负荷对于供电电源没有特殊要求,一般由单回电力线路供电。

二、按工作制的负荷分类

1、连续工作制负荷

连续工作制负荷是指长时间连续工作的用电设备,其特点是负荷比较稳定,连续工作发热使其达到热平衡状态,其温度达到稳定温度。

2、短时工作制负荷

短时工作制负荷是指工作时间短、停歇时间长的用电设备。其运行特点为工作时其温度达不到稳定温度,停歇时其温度降到环境温度。

3、反复短时工作制负荷

反复短时工作制负荷是指时而工作、时而停歇、反复运行的设备,其运行特点为工作时温度达不到稳定温度,停歇时也达不到环境温度。

反复短时工作制负荷可用负荷持续率(或暂载率)ε来表示。
电力系统负荷

式中,tw为工作时间,to为停歇时间,T为工作周期。

相关文章
  • 企业供配电系统电力负荷如何计算?

    企业供配电系统电力负荷如何计算?

    企业供配电系统电力负荷的计算方法,将供配电系统中各电气设备所在点的电力负荷进行计算,包括负荷系统数,线路供电效率,用电设备组在实际运行功率时的平均效率等。

    时间:2020-04-29 14:31:02

  • 如何计算负荷?电力负荷的实用计算方法

    如何计算负荷?电力负荷的实用计算方法

    电力负荷的计算方法,包括短时运行工作制,断续周期工作制等,电力负荷的实用计算方法,分为需要系数法,三相计算负荷的确定法等。

    时间:2020-04-29 14:30:58

  • 电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

    电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件

    【电力负荷的分级分类_电力负荷的分类条件】一、按对供电可靠性要求的负荷分类我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治上、经济上造成的损失或影响的程度划分

    时间:2017-05-28 08:42:44

  • 【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】

    【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】

    【电力负荷的分类_电力负荷的等级划分】有关电力负荷的分类标准,我国电力负荷的分类有哪几种,电力负荷可以按对供电可靠性要求的负荷分类,按工作制的负荷分类,电力负荷等

    时间:2017-05-28 08:37:14

  • 【电力负荷与分类_电力负荷分类有哪些】

    电力负荷与分类_电力负荷分类有哪些

    【电力负荷与分类_电力负荷分类有哪些】有关电力负荷的分类问题,什么叫电力负荷,在我国现行的电力负荷分类标准中,有哪些电力负荷分类与类型,电力负荷分类有哪几类,不了

    时间:2017-05-28 08:32:11

  • 电力负荷调度的经验总结

    电力负荷调度

    有关电力负荷调度的经验总结,负荷调度模式研究聚焦电价机制、合约机制、需求侧竞价以及有序用电等内容,柔性负荷调度模式和控制策略研究的问题等。

    时间:2016-05-13 05:01:55

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有