欧姆定律公式的应用:单相与三相的计算公式
来源:电工天下时间:2020-02-23 11:34:21 作者:老电工手机版>>
有关欧姆定律公式的应用,三相交流电路与单相电流中,欧姆定律的计算公式与应用实例,100kva变压器,其高压侧额定电压为10.5kv,低压侧为0.4kv,高、低压侧的额定电流值。
欧姆定律公式(单相)与欧姆定律公式(三相)
例:在三相交流电路中,已知KW=1(KW)
V=380V,求A。
解:三角形符号公式中,KW与KV、、是除数关系,故得下式:
A=W÷(KV××)
代入得:A=1÷(0.38×1.732×0.8)
=1÷0.562=1.92(安培)
(如果没有明确力率,可按0.8计算)
例:有台100kva变压器,其高压侧额定电压为10.5kv,低压侧为0.4kv,问高、低压侧的额定电流各是多少?
解:根据公式A=KVA÷(KV×)
代入得:A高=100÷(10.5×1.732)=5.5
A低=100÷(0.4×1.732)=144.5
答:高压侧额定5.5电流A;
低压侧额定电流144.5A。 电工技术之家
例:某厂有功电度抄见为100度,无功电度76度,问该厂设备力率是多少?
解:三角形公式中,a与的关系是除数关系,故得下式:=a÷()
代入得:=100÷()
=100÷=0.8
答:力率为0.8。
如果几个并联电阻的阻值相同,也可以用并联个数的倒数和电阻值相乘求出。
以上就是欧姆定律公式的应用:单相与三相的计算公式,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章
电磁波速度的计算公式是什么
电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。
时间:2022-07-15 16:02:19
部分电路中的欧姆定律公式详解
此前讲过电路的组成以及电流、电压、电阻等电工学基础知识,这三点之间是否有某种关系,本文主要介绍部分电路中的欧姆定律就是电压(或电动势)、电流和电阻三者关系的基本定律,有需要的朋友参考下。
时间:2022-06-23 19:56:28
电功率概念单位与计算公式详解
有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
编码器测量距离公式怎么用?
编码器测量距离公式怎么用?找出每个脉冲对应的距离,称为脉冲当量。编码器的精度为1000 p/r,螺距为10mm,即编码器旋转1圈,外侧1毫米10100m间距。
时间:2021-12-23 10:01:45
一文看懂位移电流密度公式的导出方法
一文看懂位移电流密度公式的导出方法,导出在大多数电磁学教材都是用平行板电容器的充放电过程这个特例,得出全电流公式,并且指出全电流的连续性,以此得出位移电流密度公式。
时间:2021-10-11 12:23:46
磁通量与电流关系公式是什么
有关磁通量的小知识,磁通量与电流关系公式,电流的变化率决定磁通量的变化率,磁通量的变化率决定感应电流的大小,感应电流的大小影响到电流的变化率 E=L*(ΔI/Δt)(自感电动势),下面一起来了学习下。
时间:2021-10-11 12:18:08
欧姆定律的定义,部分电路欧姆定律的含义
一、欧姆定律1、定义:通过导体的电流跟导体两端的电压成正比,跟导体的电阻成正比。(2)公式:I=U/R,或者I=ΔU/ΔR2、适用条件:适用于金属导体和电解液中,不适用于半导体、
时间:2021-09-11 07:43:58
电流计算公式与电流单位换算的计算方法
电流计算公式与电流单位换算方法,电流的大小用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。
时间:2021-03-29 09:26:01
- 上一篇:正接地与负接地的定义
- 下一篇:欧姆定律与串联电路电阻的计算方法