球隙法如何测量高电压?
来源:电工天下时间:2016-05-05 13:41:10 作者:老电工手机版>>
球隙法测量高电压的方法
测量直流电压时规定,也可以用于冲击电压。
球隙测量电压的可靠性,取决于测量结果的分散性,影响放电分散性的两个因素。
1、球面的尘污。
使放电电压降低,对交直流,冲击电压影响一样突出。
2、球隙间空气游离不充分——使放电电压声高。
放电由有效自由的电子能发,①交直流电压变化慢,持续时间长间隙中出现有效自由电子不难。②冲击电压变化快,一霎即逝。短暂瞬间正如出现自由电子困难。③电压高,球径较大,间隙空间大时出现有效自由电子容易。④电压高,球径较小,间隙空间小时,出现有效自由电子困难。
国家规定:球径小于12.5CM,测量电压<50KV必须足射——人工方法使用间隙空气游离。方法:石英水很银灯紫外线足射,功率不小于35W电流不小于1A照射不规定。
{冲击电压测量的50%放电法}
刚加电时,放电不正常,可能很低就放电,2~3次预放电逐渐稳定,稳定值——一个小范围内的分数值。球隙50%放电电压值,指在次电压下,响应的球间距离的放电概率50%
球隙测量用50%放电电压 4-6 次放电即可。来自:电工技术之家
多级法:间隙逐级施加电压,每级加10粗,求概率。
相关文章
示波器测量瞬时电压的方法及步骤
示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作
有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图
分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。
时间:2022-09-12 12:48:40
电压波动幅度怎么计算?
有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。
时间:2022-09-11 14:25:46
电压控制方法PWM和PFM有什么区别
不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。
时间:2022-07-25 06:10:32
什么是电压,什么是电流
有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
电压增高电流会不会增大
如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。
时间:2022-05-17 10:58:46
电流与电压的入门知识
在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。
时间:2022-05-02 16:24:14
- 上一篇:高压并联电抗器如何降低工频电压?
- 下一篇:什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法