UPS电源延时计算公式与电池后备时间的计算

来源:电工天下时间:2016-05-04 01:22:59 作者:老电工手机版>>

一、UPS电源延时计算公式

其中:
T:UPS蓄电池放电时间
Ue:蓄电池电压
Ah:蓄电池安时数
Ps:UPS负载容量(KVA)
η:UPS逆变效率(一般为0.8)
cosφ:UPS负载功率因数(一般为0.8)
UPS电池最大放电电流公式
因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。
现提供电池最大放电电流公式:I=(Pcosφ)/(ηEi)
......其中P是UPS的标称输出功率KVA
.......cosφ是负载功率因数,PC、服务器一般取0.6~0.7;
......η是逆变器的效率,一般也取0.8(10KVA取0.85);
.......Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。请注意这里求出的是电池总放电电流值。当外接多组电池时则需求出单组电池的放电电流值。

二、电池后备时间的计算

电池的计算主要是由串联个数和电池容量及并联组数三个组成。

1、串联组数:取决于实际使用的UPS主机中间直流电压。不同主机型号,串联电池的数量可能会有差别。

2、电池容量AH数计算

电池的计算主要依据电池厂家提供的资料和数据,提供什么样的数据就采用相应的计算方法.总体来讲有三种方法:即功率法、电流法和曲线法。功率法是最准确的方法。

每个电池都是由一个或多个小电池单体(Cell)串联构成的,每个小电池单体的额定电压为2V。

电池有两个重要参数:电池电压(V)、电池容量(安时数AH)。 来自:电工技术之家

目前电池厂家生产的铅酸免维护电池在7AH。100AH,均采用12V方式,即6个小电池单体封装在一个壳体里面。120-200AH电池采用6V方式,300AH即以上采用2V方式。

要准确计算电池,必须知道如下基本数据
1、后备时间---由用户提供
2、电池个数----由UPS特性确定
3、电池放电终止电压---UPS特性确提
4、UPS逆变器效率
5、UPS输出功率KVA
6、UPS输出功率因数

根据电池厂家提供的技术资料,采用如下的计算方法:
电池组提供的功率=(UPSKVA数×输出功率因数)÷逆变器的效率
每个CELL提供的功率=电池组提供的功率÷电池个数÷每个电池CELL数
举例:931580KVA/64KWUPS,20分钟
由9315UPS机型资料可知,其直流电压为480V,即:40块电池/每组。
准备选配UPS12-300型100AH电池。
电池组提供的功率=80KVA×0.8÷0.95=67.37KW
每个CELL提供的功率=67.37KW÷40÷6=281W
查大力神UPS12-300型电池参数表,在20分钟放电时间,1.70V/CELL终止放电电压一栏,每个CELL提供的功率为267W,在15分钟放电时间,1.70V/CELL终止放电电压一栏,每个CELL提供的功率为320W,所以估计满载放电时间17分钟。

并联组数
有时由于UPS容量比较大,或者要求的后备时间比较长,仅配用一组电池时并不能满足用户的要求,此时可考虑用多组电池并联动行。但一般并联的组数不宜太多。

相关文章
  • 开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

    开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

    开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。

    时间:2022-09-10 07:02:40

  • 稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

    稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

    串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。

    时间:2022-08-06 12:52:53

  • 电源稳压器怎么用比较好

    电源稳压器怎么用比较好

    在使用电源稳压器时,与稳压器连接的导线必须有足够的截面,并且保证稳压器不能过载,先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,当稳压器长期不用时,必须关闭用电设备的电源开关,下面具体来看下。

    时间:2022-07-29 05:43:11

  • 什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么

    什么是电源稳压器,电源稳压器的作用是什么

    有关电源稳压器的知识,什么是电源稳压器,电源稳压器是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,电源稳压器的作用是什么,主要是用于将电源电压稳定在一个可靠的范围内,下面具体来看下。

    时间:2022-07-29 05:42:11

  • 电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。

    时间:2022-07-15 16:02:19

  • 电功率概念单位与计算公式详解

    电功率概念单位与计算公式详解

    有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。

    时间:2022-01-12 11:18:57

  • 电源效率入门知识

    电源效率入门知识

    在电学的学习中,经常会碰到三种效率问题,有时搞不清楚,这里先看一下电源效率,讲一讲电源效率是什么,其计算方法是什么样的,一起来了解下。

    时间:2021-08-16 14:41:54

  • 电流计算公式与电流单位换算的计算方法

    电流计算公式与电流单位换算的计算方法

    电流计算公式与电流单位换算方法,电流的大小用单位时间内通过导线横截面的电量(电流强度)来衡量,公式中通常用大写字母I表示电流,电流的单位安培包括毫安(mA)、微安(μA)和千安(kA)。

    时间:2021-03-29 09:26:01

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有